账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17640|回复: 20

[求助] 汽车站里的修车库的卷帘门功率如何估算?

  [复制链接]
发表于 2012-11-30 16:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
汽车站里的修车库的卷帘门功率如何估算?
有两种卷帘门:4.5m高6m宽,  4m宽3.5m高

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 苦恼人……

查看全部评分

     
发表于 2012-11-30 16:38:47 | 显示全部楼层
4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)
4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)
     
发表于 2012-11-30 16:40:13 | 显示全部楼层
现今的建筑专业,唉!{:mad:}
发表于 2012-11-30 21:56:49 | 显示全部楼层
有时电梯的功率也是根据速度及载重参考手册估功率
发表于 2012-12-2 16:44:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-12-2 16:56 编辑



    请问尺总是如何算的,还是有相关的产品说明?网上看见这个可以按卷帘门的面积计算

<14平方米,0.4KW

14~28平方米,0.8KW

28~45平方米,1.5KW

应该还是可以吧~~~

     
发表于 2012-12-2 17:03:00 | 显示全部楼层
提升功率跟提升速率、提升重量成正比。P=FV=Mg*V;再除以电机效率,就是你需要的电机功率了
发表于 2012-12-2 23:32:49 | 显示全部楼层
可参考03J609防火门窗-P93页的卷帘功率选择表,一般的都可套用。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 12J609,2012-6-1实施。

查看全部评分

发表于 2012-12-3 08:49:34 | 显示全部楼层
回复 7# han2003


    谢谢,直观明了~~~ 呵呵
     
发表于 2012-12-3 09:09:32 | 显示全部楼层
回复 5# David_H


不是算的,随手查的 GFJ 产品说明。
     
发表于 2012-12-3 09:29:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-3 09:46 编辑

回复 7# han2003

看了一下,现在的标准图集已经升版,目前为 12J609(P111)的卷机功率表。

我手上的原资料:
4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)
4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)

4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)——
12J609(P111)的卷机功率表,与原资料稍有不同,现12J609(P111)为0.75kW(AC380V)。

4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)——
12J609(P111)的卷机功率表,与原资料一致。
发表于 2012-12-3 11:56:29 | 显示全部楼层
这种问题问建筑的结果往往是 “你按常规做吧”
     
发表于 2012-12-3 12:38:03 | 显示全部楼层
建筑电气的地位——“姥姥”不疼“爹娘”不爱!
发表于 2012-12-3 12:40:31 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    谢谢~~~现手中没有此图集,不过知道怎么来的了,以后需要的时候就方便查找了
发表于 2012-12-3 14:38:20 | 显示全部楼层
页面提取自-12J609 防火门窗.jpg 传上来大家参考吧

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-12-3 17:39:38 | 显示全部楼层
一般1KW/20m2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则