账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6782|回复: 2

[问题探讨] 对于UPS高频机输入端空开采用几P的问题

[复制链接]
发表于 2012-12-13 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.UPS高频机在市电输入断电情况(火线和零线同时断),蓄电池供电模式是否能正常工作,若能正常工作,输出端零线是那里产生的?
发表于 2012-12-14 11:55:38 | 显示全部楼层
现在的UPS进线出线都有PE线。简单的说,是从输入、输出电气联通的PE线出来的。
如果没有这个电气联通的PE线,输入、输出的N线电势是可能不一样的。
发表于 2012-12-14 12:14:46 | 显示全部楼层
现在的UPS进线出线都有PE线。简单的说,是从输入、输出电气联通的PE线出来的。

基础问题,真要解释起来很复杂。水平不够,尝试解释一下:
UPS输入、输出端的N线本来是可以相互独立的,但在实际中通过电气联通的PE线,理论上将它们强行拉成了等电势点。所以说输出端的N线是从输入、输出电气联通的PE线出来的。
如果没有UPS输入、输出端电气联通的PE线,那么输入端的L线电势数值AC220V仅相对输入端的N线才有意义,输出端的L线电势数值AC220V也仅相对输出端的N线才有意义。非要说输出端的L线相对输入端的N线电势数值为AC220V是错误的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则