账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21303|回复: 28

[问题探讨] 关于浪涌保护器前端断路器问题

    [复制链接]
发表于 2012-12-13 16:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大侠,浪涌保护器前端断路器的作用是啥?能否具体给我讲解下。还有为何三相电源需用4P断路器而不用3P,网上只说每极都需要保护而不知道其中道理。等待高手解答。谢谢~
     
发表于 2012-12-13 19:46:01 | 显示全部楼层
我也不会啊
     
发表于 2012-12-13 21:22:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-13 21:39 编辑

回复 1# yjmen180

浪涌保护器前端设置断路器或熔断器是为了防止浪涌保护器出现故障,对地导通,造成配电系统短路。
此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。
至于为何三相电源配电箱内浪涌保护器前断路器或熔断器用4极,根据上面说到的他们的设置目的,原因也就很清楚了。
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:29:39 | 显示全部楼层
如遇雷击,前端断路器会不会跳,会不会误动作?
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:32:32 | 显示全部楼层
为了防止SPD故障,系统短路,中心线分断的理由是啥,不分断可不可以?虽然一般设计都用4P。
     
发表于 2012-12-14 14:09:19 | 显示全部楼层


原则上说,浪涌保护器前装设的断路器应能在额定电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲而不脱扣,这样就能保证遇雷击时,断路器不发生误动作。
但受产品选型、产品质量等多因素影响,也存在误动作的可能性。
     
发表于 2012-12-14 14:16:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-14 14:17 编辑
为了防止SPD故障,系统短路,中线分断的理由是啥,不分断可不可以?虽然一般设计都用4P。
yjmen180 发表于 2012-12-14 12:32


《低配规范》3.2.12.3 中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分
SPD故障时,中性线会与电气系统的接地发生连接。根据上述规范,此时中性线必须分断与接地的连接,不分断则违规。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjmen180 + 1 感谢大师

查看全部评分

     
发表于 2012-12-14 14:38:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-14 15:01 编辑

千万不可如此称呼,担当不起,我也是论坛中一求学之人。
yjmen180为何如此特殊,“新手上路”居然可以给我加E币?着实好奇。{:24:}

我弄明白了,论坛开放了普通会员相互加分的功能,1~5分的权限。
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:26:45 | 显示全部楼层
回复 8# yangyang7201


    哈哈
发表于 2012-12-14 16:46:44 | 显示全部楼层
建筑物防雷设计规范GB 50057—2010 中 我专门说这个啊 有图有真相啊
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:10:23 | 显示全部楼层
新的防雷规范值得研究研究。。。
     
发表于 2012-12-14 17:43:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-14 18:03 编辑

回复 3# yangyang7201


    yangyang兄可以看下GB50057-2010第92页图J.1.2-5四极SPD可是用的3个熔丝
想想为什么
斯奈德样本是用的4P断路器,但要注意它的接法
1.jpg 2.jpg
     
发表于 2012-12-14 17:48:42 | 显示全部楼层
回复 12# sgf2002

多谢s兄提点。下午就在翻雷规,正在考虑这个问题。
有了新的认识,跟s兄共同探讨一下!
     
发表于 2012-12-14 17:51:10 | 显示全部楼层
回复 13# yangyang7201


    说来听听
     
发表于 2012-12-14 17:56:25 | 显示全部楼层
回复 14# sgf2002

还有一点儿没有想通畅,晚上回家想清楚写明白了,再向s兄讨教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则