账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15673|回复: 8

发电机储油间要做防静电接地

[复制链接]
     
发表于 2012-12-17 16:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
湖北一家审图单位;要求柴油发电机房的储油间要做防静电接地,否则不给审查通过。我们认为储油间油的油箱是个固定的;油是静止的非流动的、静电由而生,不明白。审图的没有解释、我们的解释他也不听。请高手给出理由。
     
发表于 2012-12-17 16:44:01 | 显示全部楼层
储油箱在注油的过程中,油品与箱壁摩擦而产生静电。
发表于 2012-12-17 16:47:27 | 显示全部楼层
请问楼上怎么做防静电接地?
     
发表于 2012-12-17 16:53:26 | 显示全部楼层
不知楼主所做工程的储油箱是通过什么方式注油的?
当应急柴油发电机组燃油由建筑物外通过管道送至日用油箱时,燃油管道需做防静电接地,油箱却不用做防静电接地。
从安全的角度来说,无论什么方式注油,储油箱做防静电接地只有好处没什么坏处,楼主不必纠结。
     
发表于 2012-12-17 16:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 RK5707 于 2012-12-17 16:54 编辑

将油箱用导体与室内电位联结即可。当然  你的等电位要接地。。。
     
发表于 2012-12-17 16:56:16 | 显示全部楼层
回复 3# zhz30528

00D272应急柴油发电机组安装图集有做法。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
十八金乌 + 1 热心人!

查看全部评分

发表于 2012-12-17 16:57:59 | 显示全部楼层
回复 6# yangyang7201


    谢谢了,看下!
     
发表于 2012-12-17 17:34:07 | 显示全部楼层
回复 1# 三秦大地


    审图的连个违反规范的条文也不说吗?那这叫审图吗???
     
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:53:58 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    谢了!肯定是做比不做好;我们解释了油箱不是由室外通过管道进入的,大师还要求设、不按要求改图就不签字审图通过。没办法也!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
老康阁楼 + 1 油箱间等电位联结使用的铜带

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则