账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8691|回复: 14

GB50054-2011,6.4.3如何理解

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-18 17:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照 GB50054-2011,6.4.3条;是不是防火漏电的动做电流就不能大于300mA了?JGJ242-6.3.1条文说明中的三相配电建筑面积小于4500平米,选用300mA;建筑面积在4500和6000之间选用500mA.可以理解为住宅设计中的三相配电的一只防火漏电动作保护器的面积不能超过4500平米。
     
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:53:38 | 显示全部楼层
回复 1# 三秦大地


    这样理解对不对?请老师们指点
     
发表于 2012-12-18 22:20:39 | 显示全部楼层
回复 1# 三秦大地

首先,GB50054-2011,6.4.3条非常明确,防火漏电的动作电流不应大于300mA。
其次,王老《低压配电装置的设计安装和检验》(第二版)P83给出了取300mA的道理。 “道理很简单,测试结果说明300mA以上的电弧能量才能引燃近旁可燃物起火,。。。。。”
个人认为楼主理解正确,JGJ242-2011中6.3.1的条文说明与GB50054-2011中6.4.3相矛盾。
     
发表于 2012-12-19 09:01:44 | 显示全部楼层
住宅管线的敷设条件决定了其不在可燃物环境周边,动作电流可以不受300mA的限制。另外总开关的漏电是三相矢量和,也基本可以不必考虑自然漏流导致误跳。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不在可燃物环境周边……

查看全部评分

发表于 2012-12-19 09:35:59 | 显示全部楼层
楼上能不能具体讲讲啊
     
发表于 2012-12-19 13:00:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-19 13:06 编辑

回复 3# yangyang7201

yangyang兄:
    300mA以上的电弧能量才能引燃近旁可燃物起火,。。。。。”
----个人不太认可,电弧能量除跟电流有关外,还应该跟电弧电压有关吧?还跟电弧持续时间有关吧?有试验依据吗?
{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有试验依据!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-19 16:58:50 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002

{:lol:}S兄提到的这一点yangyang认为有理!
从能量的角度来看,是否能够引燃起火,的确跟电弧的电流、电压、持续时间都有关。
GB50054-2011,6.4.3条规定防火漏电的动作电流不应大于300mA确也是白纸黑字,该条条文解释也提到“在国际电工委员会第64技术委员会(IEC TC64)最近的技术文件中规定300mA以上的电弧能量才能引起火灾。”
作为设计人员yangyang没有测试条件,也没有测试结果作为此一说法依据。只能猜测并相信IEC对于此值的规定应该是有一定测试数据作为支撑的。
     
发表于 2012-12-20 21:28:39 | 显示全部楼层
规范条文说明讲了,火灾危险场所才需要这样做,一般场所不受此限,
火灾危险场所的界定以《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》为准,或者《防火规范》的专门规定场所

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 火灾危险场所才需要这样做!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-20 22:09:46 | 显示全部楼层
回复 8# ylh101

两个问题请楼上考虑:
1、此条规范正文是否在300mA前加了"火灾危险场所"的限定条件?
2、条文说明是否与规范正文具备同等的法律效力?当条文说明与规范正文不一致时,哪个更有效?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
hbsjzsjy + 1 同感

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 08:54:49 | 显示全部楼层
规范给我们带来了太多的困扰。
就以GB50054-2011 6.4.3条为例,正文根本未提及"火灾危险场所"这一限定条件,且措辞为"不应"。而条文说明不但出现了"火灾危险场所"这一限定条件,还大开方便之门,采用了"不宜"。
一本规范的同一条款正文与条文说明就如此不一致,极不严谨,叫我等如何理解、执行?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 "不宜"不严谨!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-12-21 10:07:09 | 显示全部楼层
规范编制也应有问责制才好!
国家规范出现一些低级的错误,真不可思议!{:1_271:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 对——应有问责制!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 10:34:41 | 显示全部楼层


是的。

2003年的Schneider培训(请到了参与IEC标准编制工作的电气专家),知道300mA的数据来自瑞士实验室的试验数据,应该是针对火灾危险场所;非火灾危险场所,可不受此300mA的限制。
可惜规范6.4.3条正文与条文说明,没有将此事交代清楚,且条文说明中的“不宜”开口项,没讲明是针对非火灾危险场所,实属不该。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 感谢尺总解惑!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 16:01:56 | 显示全部楼层
如果300mA以上的电弧能量才能引起火灾,那么防火漏电断路器的漏电额定不动作电流是其整定值的1/2,整定值500mA也没问题呀。
     
 楼主| 发表于 2012-12-21 16:43:51 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的解答!!!
     
发表于 2012-12-21 16:54:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-21 16:59 编辑

回复 13# songzhj

如果400mA电弧能量,恰又“火灾危险场所”将会是怎么个情况?动还是不动?燃还是不燃?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则