账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11930|回复: 6

[问题探讨] 煤气表间事故排风机是否消防负荷

[复制链接]
     
发表于 2012-12-21 11:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
煤气表间事故排风机是否消防负荷?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 有意思的问题。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 12:16:26 | 显示全部楼层
要根据单体楼的性质决定,比如一个小单体,只有一路电源,那是事故风机就单回路;比如单体能满足2路电源,那事故风机就按2路进。注意:在《采暖通风与空调设计规范》里说:事故风机的可靠等级应有工艺设计确定。
     
发表于 2012-12-21 21:12:04 | 显示全部楼层
楼主这个问题还真是挺有意思。
煤气表间的事故风机显然是当发生煤气泄露时,排除易爆气体,起到防爆作用的。
个人认为这个事故风机不属于消防负荷,但负荷等级至少等同甚至高于同一建筑单体内的消防负荷。
没找到什么规范依据,仅是个人感觉。不知坛友们怎么看?对于事故风机的负荷性质有无明确的规范定义?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjgabc + 1 不同意“但负荷等级至少等同甚至高于同一建 ...

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 21:19:21 | 显示全部楼层
从采暖通风规范来看,事故通风机不是消防负荷。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 谢秋石兄指点线索!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 22:28:53 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201


    不同意羊羊老兄“但负荷等级至少等同甚至高于同一建筑单体内的消防负荷”的观点。最多是等同于消防负荷的等级,怎么可能高于消防负荷的等级呢?我反而觉得应该是:等于或小于消防负荷等级。因为从《采暖规范》看其负荷等级应有工艺专业定。事故风机是在燃气泄露时开启,也就是说是在气体爆炸事故发生前开启(备注:还未发生灾害),而消防负荷(例如消防风机)是在火灾发生时开启(备注:已发生灾害)。通过对比可知,事故风机的负荷等级只可能是等于或者小于消防负荷的供电等级。
     
发表于 2012-12-24 10:03:34 | 显示全部楼层
应该是等于不会小于,因为后果很严重{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:20:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,我也认为不是消防负荷,但有时风机容量很小,给个双电源于心不忍
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则