账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24664|回复: 34

[求助] 厂房设备配电

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-4 17:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房分散设备配电时,设备一般都自带控制柜(需要220伏),此时为节约投资,采用4芯线缆,控制电源单独进线可行吗?
     
发表于 2013-1-4 17:57:38 | 显示全部楼层
纯三相设备供电,采用4芯线缆(不配N中性线),很多外资企业都这么干——很不错的选择!
但 AC220V 控制电源一般采用加控制变压器来解决,不建议采用“控制电源单独进线”。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:35:45 | 显示全部楼层



    先谢谢尺总指点。
我理解不配N线的目的是为了节约成本,可是采用380V/220V控制变压器也是增加了成本。
     
发表于 2013-1-4 20:00:55 | 显示全部楼层
先谢谢尺总指点。
我理解不配N线的目的是为了节约成本,可是采用380V/220V控制变压器也是增加了 ...
8wy7843 发表于 2013-1-4 19:35



   
你可以算下控制变压器的价格与电缆的价格。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:18:11 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢行家,查了下价格,原来380/220变压器不到100块。

PS:尺总,在2楼说:很多外资企业都这么干——很不错的选择!

言下之意,国内还很少这样做,请问是这个意思吗?如果是这样,是什么原因导致的这种现象呢?
     
发表于 2013-1-4 21:22:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-4 21:51 编辑

回复 5# 8wy7843

以往,没意识到。后来和老外打交道,才有所认识:以前5芯线缆一统天下的设计,并非合理设计。

有各种原因——
1、交流、学习不够;
2、照抄原有设计,成为了习惯;
3、设计人员偷懒;
……

反正有各式各样的原因吧。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:39:00 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    谢谢尺总详细的解答.{:smile:}
     
发表于 2013-1-4 21:50:19 | 显示全部楼层
不少领导,对建筑电气专业不够关心;
还有,因恶性竞争造成很多建设项目设计取费过低,建筑电气在其中的比例又严重不合理,造成不少相对优秀的电气设计人员流失严重,整个建筑电气设计水平存在不少问题(当然,也包括我自己)……

就这样,恶性循环着。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 尺总自谦了!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 22:01:15 | 显示全部楼层
在设计周期无限压缩,设计取费接近跳楼价的大环境下,设计人员觉得这种做法相对于五芯配电要增加很多工作量,出大力赚小钱,无心进一步优化设计是主要原因。
     
发表于 2013-1-4 22:20:36 | 显示全部楼层
是的。

有时候,甲方一味压低设计费,实际上是非常非常愚蠢的一件事。

你出一个合理的设计费,人家给你一个合理的设计,公平合理。
你过分压低了设计费,账本表面省了几十万,但不合理造成的损失,远多了去了。
     
发表于 2013-1-4 22:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2013-1-4 22:23 编辑

回复 9# yangyang7201


    杨兄所言极是。这个问题以前我也总唠叨。甚至有时感觉自己心理有点扭曲。有时为了给甲方省点,自己费半天劲,但是甲方还不念好。
     
发表于 2013-1-4 22:28:47 | 显示全部楼层
回复 9# yangyang7201

设计周期无限压缩——确实是个大问题,且电气专业又是一个后工种,挺要命的。
     
发表于 2013-1-4 22:29:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2013-1-4 22:31 编辑

回复 10# 尺短寸长


    有时设计确实是一分价钱一分货。设计费高老板都重视自然配备经验丰富的搭班子设计,设计费低,老板随便找个经验少的年轻人设计。试想,一个工程不说别的专业,纯电气要是合计设计尽量节省投资,能省很多钱。就为了每平米少几块钱的设计费,造价每平米要多花多少钱啊。有时甲方实在是想不开啊。
     
发表于 2013-1-4 22:30:51 | 显示全部楼层
回复 11# yjgabc


不是“自己心理有点扭曲”,是这个设计市场“有点扭曲”。
     
发表于 2013-1-4 22:34:24 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢行家,查了下价格,原来380/220变压器不到100块。

PS:尺总,在2楼说:很多外资企业都这么干— ...
8wy7843 发表于 2013-1-4 20:18



   
你还是要结合工程实际仔细考虑,你主贴里提到电控柜是工艺设备成套的,那么人家成套的控制柜内带不带控制变压器?成套的控制柜对你电气专业要求是几芯电缆?有不少成套柜说明书上就写着要求外部电源L123\N\PE(说明要求220V还不带控变),还有的成套柜会写明外部电源L123\PE(说明要求220V带控变或者控制电压就是380)……如果啥也不清楚,建议老老实实的上5芯线算了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 及时提醒。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则