账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14532|回复: 20

[规范条文] DGJ08-20-2007(2011年版) 第12.3.1条还要不要执行

[复制链接]
     
发表于 2013-1-6 18:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助尺总:
现在上海《新建住宅区供电配套工程技术导则》要求上海住宅从TT制改成TN-C-S制,
那DGJ08-20-2007住宅设计标准(2011年版)第12.3.1条要求住户配电箱总开关设剩余电流保护的要求还要不要执行?
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:27:05 | 显示全部楼层
回复 1# sgf2002

举例:
一别墅配电箱有照明回路、VRV空调回路、电梯回路,采用TN-C-S后剩余电流保护还要按规范执行吗?
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:36:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-6 18:38 编辑

回复 1# sgf2002
按王老的理论,采用等电位联结后,TN-C-S系统配电箱出线回路还需要断中性线吗
1.jpg
     
发表于 2013-1-6 19:34:09 | 显示全部楼层
回复 3# sgf2002

当……能可靠保持……

sgf2002 漏了什么东西没?{:lol:}

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid121154
204#

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 费思量的省略号,呵呵

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 20:31:43 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-1-7 19:04:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-10 10:57 编辑
回复  sgf2002

当……能可靠保持……

sgf2002 漏了什么东西没?


204#
尺短寸长 发表于 2013-1-6 19:34


我有些愚钝,漏了啥?

当N与地面的预期接触电压能可靠保持50V以下,。。。。?
     
发表于 2013-1-7 19:40:58 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002


    这句:在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
sgf2002 + 5 比我厉害
尺短寸长 + 10 老康阁楼 厉害!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-7 20:44:07 | 显示全部楼层
3. 1. 11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
1 除在TN-S 系统中当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
2 剩余电流动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄漏电流;
3 剩余电流动作保护电器的类型,应根据接地故障的类型按现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829 的有关规定确定。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 蓝字部分规范要求不准确

查看全部评分

     
发表于 2013-1-7 21:06:05 | 显示全部楼层
一个导则一个规范本来就冲突的,既然冲突,那暂时只能按两本都执行,前提是不引起故障问题,合不合理不能太纠结了,否则让图怎么画。。。谁来判对错。。
就是加了RCD也没大坏事,不行就RCD整定大点,摆设吧,末端断了N也没大问题
     
发表于 2013-1-7 21:13:09 | 显示全部楼层
设RCD环节,只要撇除这个“……中性线应重复接地”的低级错误,《导则》和《规范》不存在任何冲突的。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 规范本身原理解释混乱

查看全部评分

     
发表于 2013-1-7 21:27:12 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。
1.jpg
     
发表于 2013-1-7 21:31:47 | 显示全部楼层
问问,执行了TN-C-S之后,入户箱总开关还需要设RCD?
12.3呵呵如果分的有。。。。那么总断路器可以没。。。。
但是规范没说总的有RCD,分回路可以没。嘿嘿,分的有总的可以没,没说总的有分的可以没。是么?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 1#楼12.3.1正文规定。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-7 21:40:27 | 显示全部楼层
不是这样理解。

对末级住户配电箱这一环节而言:
1、系统可能有大有小;
2、供电可能是单相进户,也可能是三相进户;
3、末级住户配电箱处RCD可能仅一级,也可能分两级(上、下级RCD,满足电流选择性和时间选择性);
……

DGJ08-20-2007住宅设计标准(2011年版)需要辩证看待的。
     
发表于 2013-1-7 22:14:25 | 显示全部楼层
回复 12# 老康阁楼

但是规范没说总的有RCD,分回路可以没。嘿嘿,分的有总的可以没,没说总的有分的可以没。是么?

不是!
     
发表于 2013-1-7 22:15:44 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则