账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25370|回复: 59

晒几条宁夏审图老爷子的外审意见..

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-1-12 18:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2013-1-12 18:14 编辑

最近我同事做了一个宁夏的工程,二类高层办公楼,当地审图老爷子的审图意见晒晒:
1、二级负荷应包括走道照明。(电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置)
2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关,(老爷子坚持认为二者不能同时存在)
3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表。(老爷子认为计量没有那么精确,不必电度表设一个互感器,电流表再设一个互 感器)
4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器(老爷子认为漏电断路器和电气火灾剩余模块只能取其一,要是在某开关处用了漏电开关则不必设电气火灾系统,反之要设该处设了电气火灾系统,则不设漏电开关)
5、屋顶水箱间应设置消防电话。(老爷子认为水箱间就是规范里说的“等处”)



我先不说自己的观点,先请各位坛友看看老爷子说的提的对不对,尤其是请yangyang老兄看看,咱宁夏老乡审图有无道理?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 神啊……

查看全部评分

     
发表于 2013-1-12 20:37:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-13 02:07 编辑

回复 1# yjgabc


在尺总的提醒下,看到了老兄这份出自宁夏老乡之手的审图意见。作为一个宁夏电气设计同行,说说对这几点意见的看法与理解。

1、二级负荷应包括走道照明。(电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置)
答:这条肯定是根据JGJ16-2008中的负荷分级表来的,宁夏对于《民规》负荷分级的执行是比较严格的。但是对于“电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置”不认可。宁夏消防部门明确走道照明为非消防负荷,不知何来要求走道照明按应急照明设置一说?!

2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关
答:此条莫名其妙,请审图人拿出规范依据,并请审图人注意其工作的范围。

3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表。
答:此条同样莫名其妙,请审图人拿出相应的规范依据。若此处电度表是电力计量,供电局是不会同意电度表与电流表合用一组电流互感器的。

4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器(老爷子认为漏电断路器和电气火灾剩余模块只能取其一,要是在某开关处用了漏电开关则不必设电气火灾系统,反之要设该处设了电气火灾系统,则不设漏电开关)。
答:如果漏电断路器的作用是间接接触电击防护,此条意见有误,不一样作用的设备怎能混同;如果漏电断路器的作用也是电气火灾报警,此条意见正确,一样作用的设备,取其一则可。

5、屋顶水箱间应设置消防电话。(老爷子认为水箱间就是规范里说的“等处”
答:GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》5.6.3.1条(1)、(2)、(3)中无“等处”一说,不知“等处”何来?规范强调的是“消防作业的主要场所”应设置消防专用电话分机,屋顶水箱间当不属此类场所,无设消防专用电话分机的必要。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
shenfg + 1

查看全部评分

     
发表于 2013-1-12 22:49:49 | 显示全部楼层
我的看法如下:
1、二级负荷应包括走道照明。(电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置)
答:所有走道上的应急照明和走道上的所有照明,这应是2个概念。前者对,后者错。楼主(或老爷子)到底想指哪个概念?

2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关,(老爷子坚持认为二者不能同时存在)
答:是呀,我也有此问。干嘛要重复设置同一功能(隔离)呢?

3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表。(老爷子认为计量没有那么精确,不必电度表设一个互感器,电流表再设一个互 感器)
答:如果该电度表和电流表,只是供用户参考、自用(而不是供电部门的),则一般可共用一套互感器。

4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器(老爷子认为漏电断路器和电气火灾剩余模块只能取其一,要是在某开关处用了漏电开关则不必设电气火灾系统,反之要设该处设了电气火灾系统,则不设漏电开关)
答:感觉这两样东东,确实在该份图纸中被设置重复(甚至矛盾)了。

5、屋顶水箱间应设置消防电话。(老爷子认为水箱间就是规范里说的“等处”)
答:该水箱间设置消防电话,必要性不大。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 楼主应该说的是:走道公共照明

查看全部评分

     
发表于 2013-1-12 22:58:41 | 显示全部楼层
2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关,(老爷子坚持认为二者不能同时存在)
答:是呀,我也有此问。干嘛要重复设置同一功能(隔离)呢?

得看情况了。
DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》
http://www.docin.com/p-389441683.html
3.8.3 条——供电部门是另有规定的。
     
发表于 2013-1-12 23:00:49 | 显示全部楼层
老爷子管得太宽了不是。
人家设计错了,你提审图意见才对;人家没错,你干嘛还提?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 越线行驶也是违章。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-12 23:05:03 | 显示全部楼层
4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器(老爷子认为漏电断路器和电气火灾剩余模块只能取其一,要是在某开关处用了漏电开关则不必设电气火灾系统,反之要设该处设了电气火灾系统,则不设漏电开关)

这条,看不清楚。
是同处重复设置?还是不同处分别设置(防电气火灾和保电气安全,各起各作用)?
得看具体系统图,才能判断是非曲直。
     
发表于 2013-1-12 23:05:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-12 23:07 编辑

大伙儿别跟着楼主叫“老爷子”了,我们宁夏的审图人员都没到“老爷子”的岁数,到了“老爷子”岁数的都不审图了,回家抱孙子玩呢!呵呵!
     
发表于 2013-1-12 23:09:40 | 显示全部楼层
防电气火灾——电气火灾监控系统,基本是报警;

保电气安全——比如保人身安全30mA的脱扣型RCD,保电气系统安全、满足TT系统接地故障动作灵敏度的脱扣型RCD(30mA、0.1A、0.3A、1A……不等)等等……
     
发表于 2013-1-13 11:14:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 8wy7843 于 2013-1-13 13:25 编辑

同是老乡,来顶个贴。

楼主的几个问题,前面几位大佬也分析的很透彻了。我也认为3.5条提的不好。
第三条就如前面几位所说,如果是用户自己考核计量,可以节约个CT;第5条 屋面水箱就提供前10分钟用水,后面灭火不参与了,可见设消防电话意义不大。


只不过第一条,我也有疑惑:比如二类高层办公楼,走道和应急照明均为二级负荷,普通办公室照明为三级负荷。
我问过别人,基本都是走道照明和普通照明在一个配电箱内,相互之间用防火挡板隔开。
可是这样,存在一个问题,消防切非,走道照明电源未切除。(应急照明采用双电源供电)

我上个工程这样做的:大家帮着看看,个人感觉有点怪,却说不上个啥。
未命名.jpg

未命名1.jpg
     
发表于 2013-1-13 12:44:18 | 显示全部楼层
当负荷不大时,为了简化系统设计,我倾向于走道的所有照明都按同一负荷级别进行设计
     
发表于 2013-1-13 14:05:13 | 显示全部楼层
可以看出老爷子审图是比较节省的实际派,但严卡消防,我猜是这样的人
     
发表于 2013-1-13 14:17:15 | 显示全部楼层
回复 9# 8wy7843
    二类或者甲级5A办公,走道普通照明可以单独做干线,母联投切,有时候是为了不和楼层三级负荷总箱联系。放应急箱上有时候行有时候不行,看别人口味了。。。
     
发表于 2013-1-13 14:21:57 | 显示全部楼层
呵呵,不知道强启大家选择是一个接触器双母排还是单母排多接触器。。。
     
发表于 2013-1-14 09:32:35 | 显示全部楼层


前任设计院里两个机电所,各选一种做法各做各的。
     
发表于 2013-1-14 09:53:17 | 显示全部楼层
除了第五条,其余同意审图意见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则