账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18725|回复: 17

[求助] 低压联络时,取样电流互感器应放在什么位置?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-20 08:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jychen1 于 2013-1-20 08:45 编辑

如果两台变压器互为备用,低压设联络。当其中任意一台故障,另一台带全负荷时,两段母线都需要补偿,那么两段母线补偿时,两段的取样电流互感器应放在什么位置才好?

如果放在低压进线断路器的下出线口,肯定有一段得不到补偿。请问这样的情况如何设计啊?

这是一个实际存在的情况,以后会用到,请各位师傅帮忙分析,最好给出方案,谢谢了。

尺总、鼻总、诚版、龙王等前辈、老师们,请积极献策啊,鄙人不胜感激,谢谢了。
发表于 2013-1-20 12:56:06 | 显示全部楼层
一般是各补偿各的,用电设备处能分散补偿就分散补偿。无功补偿还是主要考虑对电网的影响,内部影响有限
     
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:13:45 | 显示全部楼层
道理是这样的,各补各的。但是实际上,有些却不能补偿了。因为主断路器断开,下端没有电流了,如何补偿?所以取样的位置很重要。不知这种情况如何设计?
     
发表于 2013-1-20 19:06:11 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:00:43 | 显示全部楼层
4E2C8680DA75B4F05512DEABC2765277-1349939689835--1752751765[1].JPG
     
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:01:47 | 显示全部楼层
这个很有启发啊。谢谢老康啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:07:24 | 显示全部楼层
一、二级负荷的情况,经常会用到这种接法啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:30:33 | 显示全部楼层
只是这个summation CT 是个什么东西呢?

还有没有别的方法实现这样的功能呢?

请各位积极献言啊。

国外有的,国内没有,我不信啊。
发表于 2013-1-21 01:08:00 | 显示全部楼层
说实话,这种做法在民用里从来没见有人用过,也没觉得有什么必要,本来补偿容量一般来讲都是偏多的,从未见单母线分段接线,母联合闸后补偿不够的状况。不知有谁处理过这种状况没有?
     
发表于 2013-1-21 08:01:50 | 显示全部楼层
那就设置两套取样CT咯(两处低压进线柜上各一套)
     
发表于 2013-1-21 08:38:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-21 08:51 编辑

不知楼主所谓两台变压器互为备用是哪种运行方式?难道是平时一台主用,另一台备用?如是,还未见过此种运行方式,其优点在哪里?如此运行联络柜的设置意义何在?
发表于 2013-1-21 09:11:09 | 显示全部楼层
回复 1# jychen1

如果两台变压器互为备用,低压设联络。当其中任意一台故障,另一台只能长期带全部一二级负荷,且变压器不会过载。正是在选择变压器台数和容量时的原则。因此,不会出现楼主所说的两段母线都需要补偿的问题啊?难道楼主认为变压器在切换运行过程中的短时急救过负荷运行也要完全补偿到位?
     
 楼主| 发表于 2013-1-21 18:07:49 | 显示全部楼层
同时运行,互为备用。
     
 楼主| 发表于 2013-1-21 18:08:50 | 显示全部楼层
石化企业都是这种情况,这是事实啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-21 18:09:59 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则