账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9402|回复: 8

[求助] 三个单相回路共用N线

  [复制链接]
发表于 2013-1-21 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三个单相回路(金卤灯照明回路)共用N线和PE线,共配出5根线,穿一根金属管敷设,会出现什么问题?
发表于 2013-1-21 15:11:07 | 显示全部楼层
N线流过的电流是三根相线电流之和,如果每个回路容量不大,也许还不会出问题,否则。。
发表于 2013-1-21 15:32:39 | 显示全部楼层
方便看一下系统图吗,这个问题现在还是有好多的不定性。
 楼主| 发表于 2013-1-21 17:01:15 | 显示全部楼层
请问如何把图放上来啊
     
发表于 2013-1-21 18:13:06 | 显示全部楼层
不合规范要求。违规啊。

每一个回路都应有自己的N线,不能共用。
     
发表于 2013-1-22 07:59:59 | 显示全部楼层
就楼主问题而言,N线不小于L线截面,可共管。
     
发表于 2013-1-22 09:41:16 | 显示全部楼层
如共管,并共一个断路器,三个单相回路能否看成一个三相回路?
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:12:26 | 显示全部楼层
N线虽不小于L线截面,但三个回路的谐波是否会使N线截面不满足要求?
发表于 2013-1-22 17:37:34 | 显示全部楼层
不同回路不用共用N和PE线,即使没有谐波电流也不该如此设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则