账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6300|回复: 3

[求助] 6米高的丙类厂房及库房,用红外光束型探测器可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-29 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有几个木器厂房及库房,丙类,轻钢结构,彩钢板,高度为6米,长130米,宽30米,水专业设了喷淋,需要设火灾抱警吗?如果需要,用红外光束型探测器可以吗?用红外光束型探测器有高度的最低要求吗?
     
发表于 2013-1-29 19:09:45 | 显示全部楼层
感烟探测器就可以啊。

红外光束型探测器没用过,看看样本啊。
发表于 2013-1-29 19:23:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海 于 2013-1-29 19:34 编辑

须做火灾自动报警
这种大空间的厂房用红外光束型探测器较好,但要求证光束通路上有无遮挡物如吊车之类
做法《火灾自动报警系统设计规范》8.2
发表于 2013-1-29 19:33:31 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则