[问题探讨] 桥架隔板设置问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-2-17 11:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
带隔板的桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处时,由于有隔板存在,线缆敷设时出现交叉现象怎样避免和解决?
     
发表于 2013-2-17 11:43:56 | 显示全部楼层
局部就没有隔板了,否则怎么通得过去
     
 楼主| 发表于 2013-2-17 12:07:34 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc

多谢
     
发表于 2013-2-17 15:03:09 | 显示全部楼层
隔板在施工过程中好多都没做的
     
发表于 2013-2-17 17:01:28 | 显示全部楼层
如果是双电源走同一路径,隔板本来就是自欺欺人的东西

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 火力十足!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-17 17:22:48 | 显示全部楼层
回复 5# rainmen_73

双电源(GB 50054-2011 特指一级负荷)的电缆走同一路径,同一层托盘或梯架不加隔板,违反 JGJ 16-2008 和 GB 50054-2011 中的规定。
在上海,有地方标准(但对电缆提出要求);
在外地,审图通不过。
发表于 2013-2-17 17:25:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-17 17:31:24 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚


不是你老诚所说的“……双电源,消防非消防如果各弄各的,得四个桥架。图纸上消防一个加隔板,非消防一个加隔板,审查应当给通过”,而是——

双电源(含一级负荷),消防非消防全搁同一层托盘或梯架内敷设(对电缆当然提出另外的要求:成束阻燃、消防耐火,级别高的场所还要低烟无卤,等等),不用加隔板。  
发表于 2013-2-17 17:39:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-17 17:44:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-17 17:53 编辑

如果诸位做宁夏的工程,可以踏踏实实的按8楼尺总蓝色字部分设计,审图能通过。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 有明确的书面规定吗?

查看全部评分

     
发表于 2013-2-17 17:54:41 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚

回复 10# yangyang7201

http://wenku.baidu.com/view/68e00fdc5022aaea998f0f55.html
DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》

6.2.1 条规定。{:lol:}
     
发表于 2013-2-17 17:59:25 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长

上海的地方规范编制走在了全国前列,值得全国电气同行借鉴、学习,尤其值得JGJ规范编制组学习。
     
发表于 2013-2-17 18:04:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-17 18:06 编辑

尺总:有明确的书面规定吗?

yanyang7201:很遗憾,没有!审查人员学习时,老总拿出了11楼尺总提到的DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》6.2.1 条规定,获得了大多数审查人员的支持,从此参照执行了。
     
发表于 2013-2-17 19:55:08 | 显示全部楼层
回复 13# yangyang7201

yanyang7201:
很遗憾,没有!

尺短寸长:
哦,这个比较麻烦了。
前些年,做无锡项目,当地消防局倒是希望执行 DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》,但业主方坚持按 GB 标准做设计,当地消防局也没坚持要求执行 DGJ08-93-2002(毕竟它不是无锡本地标准)。
去年,做昆山项目,设计人员认为同为江苏省,就按 DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》做设计(业主方认同),却遭遇当地审图不让通过。审图意见就是“应加隔板”。

以后做外地项目,还是加一句“应加隔板”说明吧,否则怎办?{:dizzy:}

现如今,GB 50054-2011 也有类似规定了,将来的 DGJ08-93-201X 版会不会发生变化,还真不好说。

老诚,外国是咋做的?
发表于 2013-2-17 21:13:58 | 显示全部楼层
我们是必须加隔板的。