账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4874|回复: 14

[求助] 教堂需要排烟吗

[复制链接]
     
发表于 2013-3-1 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT, 以前从未做过类似建筑。教堂有高大空间(这个大家都知道),请教需要做排烟吗?
     
发表于 2013-3-1 14:49:27 | 显示全部楼层
通风专业的问题,跑电气专业这来了?
     
发表于 2013-3-1 14:51:09 | 显示全部楼层
你又搞电气、又搞通风?
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:06:29 | 显示全部楼层
通风的也没经验,就在这儿问有没有电气配过的了
     
发表于 2013-3-1 15:14:13 | 显示全部楼层
自然排烟,是建筑专业的事;
机械排烟,是通风专业的事,由他们向电气专业提资。

我们自己的问题,已自顾不暇(泥菩萨过河自身难保)。
     
发表于 2013-3-1 15:36:02 | 显示全部楼层
如属公共场所,设机械排烟好.{:24:}
     
发表于 2013-3-1 15:41:56 | 显示全部楼层
哪些场所应设排烟系统?
----- 下列部位应设排烟系统:
1公共建筑的中庭、大堂;
2商场、餐厅、歌舞娱乐放映游艺场所、大空间办公室;
3设有集中式空气调节系统旅馆的走道;
4高层建筑的办公室、人员集中或可燃物较多的房间及走道;
5地下建筑的办公室.
     
发表于 2013-3-1 15:50:27 | 显示全部楼层
回复 7# 东海龙王

猜 rainmen_73 想问的是:

何时设“机械排烟”?如何考虑?
     
发表于 2013-3-1 16:00:07 | 显示全部楼层
回复 6# LXQ3


教堂岂能不算公共场所?{:shocked:}
     
发表于 2013-3-1 17:31:13 | 显示全部楼层
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m
2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m
3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%
4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%
5、净空高度小于12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%
6、不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应≥1m进风道断面≥2m排烟口开口有效面积应≥4m排烟竖井断面≥6m
7、不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应≥1.5m进风道断面≥3m排烟口开口有效面积应≥6m排烟竖井断面≥9m。
发表于 2013-3-1 20:56:21 | 显示全部楼层
真正在“教室”排烟的很少见,一般是教学楼内的大空间礼堂啥的才会设,暖通专业都是分情况考虑,电气专业估计弄懂也不容易了。
     
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:52:19 | 显示全部楼层
回复 7# 东海龙王

问:1. 针对特定的建筑类型“教堂”是否划入公建中庭大堂范围?2.已建成的教堂都是否考虑了排烟设施,无论自然排烟(如果采用高位电动排烟窗措施,对电气区别不大)还是机械排烟?
     
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:54:08 | 显示全部楼层
其实对于中庭需要排烟的问题,我也一直不是很理解。不要考虑中庭的可燃物的实际情况吗,中庭上方的烟不能排出对疏散影响多大。比如迪拜的帆船酒店,中庭数百米高,考虑排烟了吗
     
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:47:36 | 显示全部楼层
可能这是个暖通专业人员也不好回答的问题吧
发表于 2014-12-14 19:52:05 | 显示全部楼层
教室一般都设有窗户用于采光,窗户也可用于自然排烟,所以不用专门考虑排烟的问题。如果教室放在地下,那么一定要设机械排烟,因为是人员密集的公共场所。但是好像规范也不允许把教室放地下吧,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则