账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7516|回复: 9

[求助] 应急照明灯的问题

[复制链接]
发表于 2013-3-7 16:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高档一点的会所,应急照明灯采用什么啊?
现在在做一个会所项目,外面公司提供了精装灯具点位,各种花样的灯具,我这边做应急照明该怎么弄?能用牛角灯吗?还是另外设灯具或者直接在他们的灯里面抽取做应急照明?求指导

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-3-7 16:31:41 | 显示全部楼层
如果应急灯具有强制性认证的话。。那就牛角灯
     
发表于 2013-3-7 16:37:42 | 显示全部楼层
高档的会所 酒店,照明应该是由专门的灯光顾问设计。同时精装顾问也不会允许在单独添加其他灯具破坏整体装饰。(也有单独设计一整套应急照明系统的情况。。。)
so我们一般的做法是从照明顾问设计的灯具里挑选灯作为应急照明。
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:41:38 | 显示全部楼层
回复 2# chenshisheji


    牛角灯不会影响整体效果吧。再请教下,这是超高层里面的一个会所,消防负荷为一级负荷,牛角灯连线怎么搞?
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:43:32 | 显示全部楼层
回复 3# wxy000lb


    那不还是会破坏它的灯光效果?抽成应急灯了,肯定不是一个回路的,很难再一起控制吧
     
发表于 2013-3-7 16:49:28 | 显示全部楼层
回复 3# wxy000lb

合情不合法,应急灯具是有严格要求和技术指标的,规范不允许简单的以(耐火线+普通灯具)作为  应急照明的。
现在回答楼主解决办法:1、图纸说明中旗帜鲜明的标明:作为应急照明的灯具必须选用符合规范要求和消防要求的灯具。
2、在图中应急照明的灯具标特殊符号以示区别,例如标E。  
以上两条从法律上讲设计的责任已经没有了。再从情感上,办成下一条:
3、给做装修选灯具的设计师打个电话,告诉他会所选的灯具必须满足消防要求,叫他多加注意。
以上三条是我做装修时做应急照明的办法
发表于 2013-3-7 16:53:02 | 显示全部楼层
回复 5# MISS_T_J_Q


灯光效果处理并不麻烦 因为应急照明是可控的 或者你找出里面的主灯(比如水晶吊灯),应该是一个回路。
但确实不清楚消防灯具满足GB 17945的要求是否要做型式试验?要是这样的话
呵呵 自购灯具加蓄电池能不能通过验收就不得而知了
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:05:01 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


    谢谢,有点头绪了。
     
发表于 2013-3-7 17:24:37 | 显示全部楼层
回复 5# MISS_T_J_Q


      控制方面不成问题。很多灯光控制厂家深化后,可以编成后,通过灯光管理控制器控制,达到灯光顾问所设计要求的场景模式。
     
发表于 2013-3-7 17:29:13 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


    嗯 我理解您说的。再设计前应该和相应的灯光设计师沟通,获得详细的灯具资料并提醒关于应急照明相关方面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则