账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16044|回复: 15

[问题探讨] 大型宴会厅的应急疏散指示灯设置问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-12 13:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大型宴会厅的应急疏散指示灯具,大家一般放在什么位置,满足消防规范,按照密度要求,民规是不大于10m,必须装在地上了吧,地板是大理石的,有活动的时候可能还需要铺地毯,这个问题不好解决了。大家有什么高招
     
发表于 2013-3-12 14:11:05 | 显示全部楼层


民规是不大于10m------- 是民规的哪一条?
     
发表于 2013-3-12 14:24:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-12 14:41 编辑
大型宴会厅的应急疏散指示灯具,大家一般放在什么位置,满足消防规范,按照密度要求,民规是不大于10m必须装在地上了吧,地板是大理石的,有活动的时候可能还需要铺地毯,这个问题不好解决了。大家有什么高招
whlevil 发表于 2013-3-12 13:53


是民规的哪一条?
     
 楼主| 发表于 2013-3-12 16:24:17 | 显示全部楼层
我表述的有问题,民规是20m,这种大空间的疏散大家怎么做的
     
发表于 2013-3-12 17:47:08 | 显示全部楼层
哪本规范规定“大型宴会厅的应急疏散指示灯具”“必须装在地上”?
     
发表于 2013-3-13 11:04:17 | 显示全部楼层
猜楼主的意思是指大空间的宴会厅,没有柱子,吊顶很高,墙上安装间距会大于20米,吊装2.4米建筑又不同意,只好地面安装了
     
发表于 2013-3-13 11:09:00 | 显示全部楼层
同样的问题会出现在大堂,不知各位如何处理。
     
发表于 2013-3-13 11:26:18 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    北京地标规定10米~~
     
发表于 2013-3-13 15:34:05 | 显示全部楼层
回复 8# yjgabc

介绍一下是哪本标准。
发表于 2013-3-13 16:04:45 | 显示全部楼层
民规的说的间距不超过20米,来自13.8.4条。
但需注意这个20米的适用范围是“疏散走道”。楼主提的大空间宴会厅不适用套这一条。
个人理解:既然是大空间,那么本空间内应该没有隔墙,所以视线是通畅的。这种情况下只需在大空间的各出口设出口标志,就能达到在空间内清晰指示疏散方向的目的。不必在空间内设按20米间距设疏散方向指示牌。
     
发表于 2013-3-13 16:07:15 | 显示全部楼层
支持10楼意见。
     
发表于 2013-3-13 16:14:29 | 显示全部楼层
机场候机厅也是大空间。。。。
     
发表于 2013-3-13 17:36:10 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-13 17:39:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-3-13 17:45:29 | 显示全部楼层
回复 14# yjgabc


谢谢!{:42:}

北京的要求,比日本规范要求的高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则