账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5190|回复: 3

关于对于防跨步电压和接触电压的审图意见

[复制链接]
发表于 2013-3-14 19:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先看审图意见:本工程缺防接触电压和跨步电压措施和具体做法。
这是一个小泵站的配电间,才5.7mx7.2m大。我利用4角的柱子里的钢筋作为防雷引下线,满打满算也才4根引下线,被审图的提了这样一条意见。咋办,怎么搞?按雷规4.5.6的那4种做法做?怎么做?
     
发表于 2013-3-15 14:54:05 | 显示全部楼层
回复 1# hlxldb


    施工说明补充防跨步电压和防接触电压的措施:
“如引下线3m范围内地表层的电阻率小于50kΩm,则敷设5cm厚沥青层(或15cm厚砾土层)”
     
发表于 2013-3-15 15:53:48 | 显示全部楼层
回复 1# hlxldb


    这个小配电间也做了防雷?
发表于 2013-3-16 19:14:08 | 显示全部楼层
话说,我一个单元住宅7根引下线也被提了一次,回复:用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则