账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6056|回复: 9

[问题探讨] 电缆沟敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-15 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外敷设电缆沟时经常会遇到与水沟的交叉,图集中只有直埋与沟的交叉,未见电沟与水沟交叉的做法
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:55:29 | 显示全部楼层
大家遇到电沟与水沟的交叉一般是怎么做的,帮着充实一下图集

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 好建议。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:19:44 | 显示全部楼层
这水沟和电缆沟交叉在同一水平面上应该肯定是不行
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:21:09 | 显示全部楼层
水沟在下可能比较好,可是水沟和电缆沟重在一起施工上好像比较繁琐
     
发表于 2013-3-26 13:39:41 | 显示全部楼层
室外的水暖都是走管子的,哪来的水沟啊?

雨水沟?

要是真有水沟,我认为电缆沟只能与其平行走,不能交叉
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:47:01 | 显示全部楼层
人在路上走,过街应该是常事阿
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:48:40 | 显示全部楼层
靠避靠绕走不远啊,还是得想办法过街
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:54:50 | 显示全部楼层
曾看过一个改扩现场,路上有条沟大概800*600盖着板,我从板缝看下去,下面只有一条约150的水管,不知是给水管还是排水沟,若要搞条电缆沟与其交叉了怎么办比较好
     
发表于 2013-3-29 22:42:52 | 显示全部楼层
给水、排水做沟的没见过,见过的都是用管的。给水带压,排水要找坡度,自然找不出来也得带压。
雨水倒是有可能做沟,真要和电沟交叉,多半是“电沟”在下方,采用排管方式与雨水沟交叉,交叉部分雨水沟下方采用防水做法。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 好的解释。

查看全部评分

     
发表于 2013-4-1 08:22:00 | 显示全部楼层
电缆沟穿管过水沟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则