账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9915|回复: 5

[问题探讨] 应急照明地埋灯的供电电压

[复制链接]
     
发表于 2013-3-19 14:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)内6.2.1的y要求“安装在地面的灯具主电源应采用安全电压”,结合各大智能应急照明厂家的样本,得出大多数的应急照明地面灯采用DC12V~DC36V,其中又以DC24V的为主。我设计的一个项目原先采用智能应急照明(有部分地埋应急照明灯具),但由于价格的原因被业主拒绝而改为普通应急照明系统。设计在改为去除各灯具末端芯片、通信线缆以及智能主机等设备,保留集中供电电源、强启模块以及DC转换输出模块后出了设计修改通知单。现在在施工阶段,施工单位负责人就问按照规范应急照明地埋灯采用低压安全电压,也认可了24V的电压等级,但是为了节约成本,他提出应急照明地埋灯是否可用AC24V来进行配电?现问题如下:
     1.规范只规定了应采用安全电压,但并未提及是交流还是直流,那我认为交流安全电压也应该是可行的,这样理解对不对?
     2.如果是交流安全电压是可行的,那为何那么多厂家只生产直流安全电压的智能应急照明系统?比较直流安全电压和交流安全电压在接入市电的情况下,除了变压器外还要增加整流设备,这样岂不是增加了设备投资又多了一个风险环节?不知道采用直流安全电压的原因及优势在哪里?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-3-19 19:58:00 | 显示全部楼层
因为直流产品减少了中间环节,产品造价低,可靠性更高。
国外应急照明用直流很普遍,国内也有工程使用。
     
发表于 2013-3-19 22:30:25 | 显示全部楼层
采用安全电压时,也得关注电流大小……
发表于 2013-3-19 22:51:28 | 显示全部楼层
经过变压器变压后得到的AC24v,其值是有效值,峰值电压是24X根号3,41伏多,
用直流24V的优点是可以方便的采用24V的蓄电池
     
发表于 2013-3-20 11:22:34 | 显示全部楼层
直流制式从各种特性参数来看,更优越,比如效率,抗短路登录,应急抗过热特性等,运行的维护费用也更低
     
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:34:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则