账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9164|回复: 8

[问题探讨] 电梯的进线断路器需要设置过载保护吗

[复制链接]
发表于 2013-3-27 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,对一般民用建筑的客梯而言,为了避免电梯发生故障,造成人员伤害,若取消过载保护,会对电梯本身和线路造成危险。个人觉得不应该取消过载保护,因为电梯本身设置有超载报警等的防护措施,还有现在有很多断路器都有过载报警的提示,完全可以做到全面保护。请问大家怎么处理这个问题的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-3-27 16:14:48 | 显示全部楼层
建议看看李道本先生的文章
     
发表于 2013-3-27 16:36:30 | 显示全部楼层
回复 1# SZN226

重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法
三、消防
1. 消防电梯供电回路线路保护断路器采用“3300”型还是“3200”型?
1)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003中13.3.2条规定“直接与主电源连接的电动机应采用断路器进行过载保护,该断路器应切断电动机的所有供电”。
2)《消防员电梯制造与安装安全规范》(报批稿)中未对供电回路线路保护及电机保护作规定。
3)多数情况为客梯兼做消防员电梯。
结论:宜选用“3300”型。

楼主有没有感受过:
电梯一旦超重,是怎样的结果?
     
发表于 2013-3-27 16:54:29 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21723
重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法
     
发表于 2013-3-27 16:55:30 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-3-27 19:55:24 | 显示全部楼层
感觉是应该有过载保护的。正常情况下在机械方面电梯有比较完善的保护措施,电气上的保护如果缺失,不利于平时电梯的安全运行。
 楼主| 发表于 2013-3-28 13:52:31 | 显示全部楼层
谢谢,尺总!
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:08:01 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长

超重,电梯一般都关不上吧!
     
发表于 2013-3-28 16:19:01 | 显示全部楼层
回复 8# SZN226

电梯供货商提供的电梯控制箱,自身必会配过载保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则