本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 08:34 编辑
补充:
一.压降
主干线选 YJV-1KV-4X25-1X16估算干线西侧两级供电的24基路灯压降:
第一段:长820米:按三相均匀负荷计算
I=24*500*1.1/0.9/380/1.732=22.28A;
L=0.82kM; 查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373; 则U1%=0.373%*0.82*22.28=6.82%
第二段:长760米:按三相均匀负荷计算
I=24*500*1.1/0.9/380/1.732=22.28A;
L=760/2=0.38kM;
查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373;则U2%=0.373%*0.38*22.28=3.16%
总的U%=U1%+U2%=6.82%+3.16%=9.98%<10%; 满足压降要求;
二.路灯控制方式
下载数套路灯箱变图纸,了解时、光控制的“通道”是通过接触器的开合控制路灯的;且馈线断路器皆装有总保。典型接线如下: