1、 GB16806中定义了联动控制器的联动供电优先采用24V,没错;
但要注意:规范要求与工程设计中对消控中心能够直接控制有关消防设备的要求,是基于消防报警联动总线或报警主机发生故障的情况下,值班人员还能控制消防设备。如果把手动直接控制器“嵌入”到联动控制器中,一旦报警联动主机发生故障,那么手动直接控制也就成了摆设;
其次,优先采用24V,并没有限制其他电压等级的使用。
2、“国内三大报警设备厂商直接手动线均采用24V”:有误。
例如上海SJ以前推出的是HJ1807,多线24V,后又推出HJ1821,交流220V。
报警设备厂商直接手动线采用24V可以理解,因为它本身做报警设备,把手动直接控制器“嵌入”到联动控制器中对其而言是最佳选择。但这并不意味着其他电压等级不能选择。
3、 距离过远,接地故障灵敏度难以满足规范要求,的确是个问题。
暂时没有查到常用控制电缆的阻抗参数,无法进行计算,但做法有2:
A、 控制回路的保护电器其过载长延时整定电流选择适当小,例如3A,基本可以满足250~300m的距离要求;
B、 对于手动控制器采用1:1隔离变压器供电 |
|