1.高压线路所带变压器含有消防负荷的,高压电缆应采用耐火电缆(有这个说法吗)
答:这条绝对没有依据来源,错审。耐不耐火都满足规范要求。
2.消防控制室配电箱内配电线路未采用耐火型。消防电梯配电箱内部分线路未采用耐火型。
答:这条按规范GB50016-2006第11.1.6条,当电缆采取了防火保护措施时,不强调一定要用耐火电缆。当在电缆井、电缆沟这种情况下敷设时,是需要耐火电缆的。可见,要看您这电缆的敷设条件及保护措施了。
3.变压器高压侧未装设避雷器,请按GB50057—2010第4.3.8条(强条)的要求,补充完善。
GB50057—2010第4.3.8.5条 当Yyn0或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧设置避雷器;应该就是这条提的(我的图纸上是只在由室外引入室内的高压柜进线处设置了避雷器)
答:这条审图理解错规范了,您这种情况已属于在变压器高压侧设置了避雷器,不强调一定要在变压器馈线柜,在高压母线上装也是可以的。
4.消防控制室配电箱未设电涌保护器。弱电机房配电箱未设电涌保护器。(??)
答:电子信息设备配电箱是要设电涌保护器的。
5.MR线槽在室外露天安装?请复核。屋顶敷设的线路应按GB50057-2010第4.5.4复核完善。(因屋顶有几个供太阳能用的泵,所以做了控制箱,电井内的配电箱到控制箱距离太远,还拐了几个弯,所以就做了线槽)
GB50057-2010第4.5.4 .2 从配电箱引出的配电线路应穿钢管(应该就是这条提的,只能穿钢管了吗)
答:金属线槽也是可以的,一样能达到防雷的效果。污水处理厂生化池顶到处布满搅拌机设备,而这些设备线路非常之多,正是采用金属线槽(封闭式电缆桥架)走线的。 |
|