账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3336|回复: 2

[求助] 配电间问题

[复制链接]
发表于 2013-6-2 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个大地下室上有几个33层楼房 每栋住宅设配电间地下室设变电所 大家做设计时
一级负荷从地下变电所到住宅配电间是去两根电缆 还是的把消防和非消防分开去四根电缆啊?
     
发表于 2013-6-3 07:44:13 | 显示全部楼层
像这种情况一般是分开去四根电缆。
发表于 2013-6-3 14:51:04 | 显示全部楼层
需要消防与非消防分开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则