账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12666|回复: 8

[求助] 消防风机联动控制原理图不懂求解

[复制链接]
发表于 2013-6-4 12:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lukwan 于 2013-6-4 12:10 编辑

[ 11.JPG

图集2

图集2


控制原理图有些疑问,求解
1、消防返回信号、过负荷返回信号为什么要各自返回一个常闭常开信号?(按我理解,返回一个信号即可知道风机运行状况或者有没有过负荷。)
2、图1中的(X1:5|X1:7)连接到消防联动台,而(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)连接到消防控制中心,是否转换开关SA打到手动位置,(X1:5|X1:7)的SF远程开关才能收到控制?
3、接到消防联动台和接到消防控制中心不是应该是被包含和包含关系吗?不是都是接到消防中心的控制台吗?
4、最后问题,消防的控制线和信号线到底用KVV还是RVS?看了几个土木论坛的图纸,都不统一;问了弱电专业的人,说是厂家深化。。。
     
发表于 2013-6-19 17:23:22 | 显示全部楼层
回复 1# lukwan

楼主选的图集作废了,替楼主上传两张新的标准图,供参考、讨论。 1.jpg

2.jpg
     
发表于 2013-6-19 15:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-19 15:34:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-7 15:15:28 | 显示全部楼层
这帖子为何是倒着的。。。
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:30:08 | 显示全部楼层
回复 3# 暗夜流星

谢谢,结合其他资料,终于弄懂了。
发表于 2013-6-4 23:24:39 | 显示全部楼层
图集都作废了,看看新的吧。。。。。
发表于 2013-6-4 13:55:21 | 显示全部楼层
1、消防返回信号接自接触器KM辅助触点,仅说明设备是否在运行。而过负荷返回信号接自受热继信号驱动的中间继电器。风机在消防状态下正常运行时是没有过负荷的,热继不报警,传回消控中心的只有消防返回信号。当风机在在消防状态下因其它原因过载运行时,因过载跳闸造成的危害比过载运行的危害大,所以要求热继不能动作只能报警。这时传回消控中心的就有消防返回信号、过负荷返回信号。
2、SA是直接安装在风机控制箱上的旋钮开关,可根据实际需要在手动、停止、自动上做状态切换。同时需要把当前的状态告诉消控室,(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)接线就是完成这个功能,让消控室知道风机处在哪一种状态。SF钥匙开关设在消控室,其两端(X1:5|X1:7)通过2芯线引到风机控制箱内,二次图上很清楚的标明了其接线接在2号端、14号端,不受旋钮开关SA控制。所以SF是消控室紧急启动开关。不管SA处在手动、停止、自动哪个状态,都可以在消控室紧急启动风机。
3、在本案中分别标注的“至消防联动台”和“至消防中心”,楼主看得很细,难得。本来都是到消控中心的,为啥要分开写呢?只因为实际中这两组线的电源不一样:A、标为“至消防联动台”的SF开关两芯线是消防紧急启动开关,接在风机控制箱控制电源回路上,消控室提供无源接点;B、标为“至消防中心”的多芯线由风机控制箱提供无源触点,接在消控中心联动系统电源回路上。消控中心联动系统工作电源与风机控制箱工作电源电压等级可能不一样,所以分开标注的。这样非常严谨。
4、RVS是双绞线,俗称“花线”,两芯的。KVV是控制电缆,多芯的,2~10多芯的都有。通常上一条的A两种都可以用,B都是用的KVV。
发表于 2013-6-4 13:12:13 | 显示全部楼层
2、图1中的(X1:5|X1:7)连接到消防联动台,而(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)连接到消防控制中心,是否转换开关SA打到手动位置,(X1:5|X1:7)的SF远程开关才能收到控制?

按上图X1:5|X1:7不受SA控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则