账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6676|回复: 12

审图 提出办公类建筑盥洗间设局部等电位

[复制链接]
     
发表于 2013-6-5 18:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,审图 提出办公类建筑盥洗间设局部等电位,要求与给排水、暖气管道等连接,防止雷电流之类的,其参照《中小学校设计规范》10.3.7 行政和生活服务用房的电气设计应符合下列规定:4 盥洗室、淋浴室应设置局部等电位联结装置。
     
发表于 2013-6-6 08:29:36 | 显示全部楼层
1)这办公建筑的盥洗间有没有洗浴功能?
2)审图意见是否指出了违反了什么规范的哪条哪款了?
发表于 2013-6-6 09:08:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-6 09:32:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-6 10:18:41 | 显示全部楼层
非教学类无洗浴功能盥洗室不需要设置等电位接地,否则要提出依据。
     
发表于 2013-6-6 11:54:31 | 显示全部楼层
很奇怪,为什么办公建筑中会出现“盥洗间”这个名称的功能性房间?
     
发表于 2013-6-6 16:57:56 | 显示全部楼层
办公楼是学校办公楼么??如果不是,引用中小学设计规范的条文有什么用呢???
     
发表于 2013-6-7 18:17:47 | 显示全部楼层

老诚说话,一半是海水,一半是火焰。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 老诚析疑:一半是真知,一半是歪理。

查看全部评分

     
发表于 2013-6-7 20:26:39 | 显示全部楼层
现在的给排水都是塑料管道了。
发表于 2013-6-8 10:12:47 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范10.2.1 没有洗浴功能可以不要加等电位 ,民规上相关文字叙述没找到。
     
 楼主| 发表于 2013-7-13 11:35:54 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785

1、没有洗浴,除了办公室就是公共卫生间及盥洗间
2  、没有指出违反了哪条规范,只是参照《中小学校设计规范》10.3.7 要求设,很郁闷!
     
 楼主| 发表于 2013-7-13 11:37:48 | 显示全部楼层
最后和审图中心的沟通后, 这条提的意见 去除了。
     
发表于 2013-7-13 12:35:52 | 显示全部楼层
没有淋浴设备的可以不要做等电位联结啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则