账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7468|回复: 3

[求助] 甲乙类化工厂房的消防问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-8 14:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向大家救助下,甲乙类化工厂房的火灾自动报警问题。 QQ图片20130608143356.jpg

小弟在设计一个三氯化磷的生产车间(三层框架结构,外围为防护栏),根据工艺提供的资料,只有一层设有黄磷储存,二、三层均为工艺设备(无需供电的罐子),根据黄磷危险等级,定位甲类。
请问,这个设置火灾自动报警系统的时候:
1、探测器设置温感和火焰的组合好,还是纯火焰的?如果考虑温感,生产过程中的正常温度对其是否有干扰。(工艺生产中,在罐内反应温度大概在80度)
2、二、三层没有储存黄磷,是否要设探测器,仅设手动报警按钮可合适?


拜托大家了{:smile:}
发表于 2013-6-10 08:19:08 | 显示全部楼层
黄磷又称白磷,磷的同素异形体之一,由磷矿化学加工而得。黄白色蜡状,具有光泽的固体,有立方体和六方体两种晶体结构,室温下为立方体。黄磷是一种极为重要的基础工业原料,主要用于化工、农药等多个领域。在生产过程中,由于忽视黄磷的危险性而造成的火灾事故也时有发生。

由于黄磷的生产会消耗大量的能源,并对周围环境带来极大影响,属于高能耗、高污染的产业,所以发达国家将黄磷生产转移到发展中国家。[1]
黄磷其实是磷矿石在高温下,被碳还原生产的元素磷。一般的磷有三种异形体:黄磷(又称白磷),赤磷(又称红磷),黑磷(又称紫磷)。而纯黄磷为白色蜡状,具有具有光泽的固体,在光和热的作用下很快转变为黄色,故常称为黄磷。
  那么黄磷的一般性质是怎样的哪,接下来就是你想了解的啦!纯黄磷无嗅,但由于与空气中的氧反应生成臭氧和磷的氧化物,故常有蒜臭味。黄磷有两种晶体结构,在室温下为立方体,在常压低于-77℃时转变为六方体。
  液态或气态磷在800℃以下的分子为P4,分子量为123.90,高于800℃分解为P2,在1100℃开始分解为P
  黄磷的熔点为44.1℃,沸点为280℃,燃点35 ℃。固态黄磷的比重为1.82,黄磷熔化时,在1个大气压下体积膨胀率为3.25 %,黄磷性质活泼,除碳、硼、硅以外,大部份元素均能与它直接化合;与卤素、氧能直接反应而生成相应的卤化物和氧化物,并放出大量热。与某几种金属相作用会形成磷化物,用硝酸处理时生成正磷酸。黄磷在高温高压下,与水反应生成含氧酸、磷化氢和氢;黄磷与氢氧化钠等碱类作用生成磷化氢(膦)及次磷酸钠。黄磷在低温下,当氧过量时,其氧化产物为四氧化物和五氧化物,而在氧量不足时,则为三氧化物和五氧化物的混合物。
  另外黄磷难溶于水,微溶于醇,易溶于磷的卤族化合物,最易溶于二硫化碳、苯、醚、氯仿和甲苯中。
  黄磷有剧毒,人致死量为0.1克,黄磷蒸气在空气中最大允许浓度为0.00003毫克/升。常温见光时会在真空中升华,在暗处露于空气中能发磷光,并冒出白烟。在空气中35℃自燃,在湿空气中约30℃即着火。因此,黄磷在贮存与运输中必须放在水中,与空气隔绝。
  黄磷在常压隔绝空气的情况下,加热到200℃便开始转变为赤磷。
发表于 2013-6-10 08:26:30 | 显示全部楼层
是不是甲类厂房不是你说了算,看甲类工段所占的百分比还有通风情况吧,搞清了厂房总体分类和每层每个工段的分类再确定采用什么措施。

报警的设置根据规范规定的范围设置即可。
探测器的选型主要考虑空间高度,探测物质类型,环境温湿度,风速,固定方式等等,还有是否需要隔爆型还是其它型。环境温度问一下暖通专业再说,不要乱说。环境定了是否要探测气体定了自己考虑一下就可以了。
发表于 2013-6-19 15:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则