账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13120|回复: 4

[问题探讨] 自带蓄电池灯“消防强启”和“消防强切”如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-8 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前常用的“消防强启”线路,消防模块来控制现场照明开关(双控开关或自熄开关)无论在合位置还是分位置,均能通电点亮,这个点亮是市电(双回路的某一路交流电)通电,不是灯具自带的蓄电池放电。反之,“消防强切”是切断二路自投后的交流电,让灯具直流蓄电池点亮。
是否这样理解强启和强切:火灾时消防模块是先强启(交流电点亮);片刻后再强切,让直流蓄电池点亮。如果一上来就强切的话,失电后灯具蓄电池自动点亮,还要“强启”干嘛?反之:如果强启交流电点亮并一直亮着而不“强切”,就没必要灯具自带蓄电池吧?
     
发表于 2013-6-8 16:31:04 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防应急照明
     
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:25:03 | 显示全部楼层
是否可以:凡是楼道处设自熄开关而要求“消防强启”的灯,均不带蓄电池;另外一个回路再设双头应急灯之类没有现场开关,“消防强切”其断路器、失电后迫其自带的蓄电池点亮。
发表于 2013-6-9 21:02:46 | 显示全部楼层
只能说,太有才了,可惜用错了地方
     
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:01:32 | 显示全部楼层
楼上的知道不?有不少图纸就是这么做的,只不过设自熄开关而要求“消防强启”的灯,也都带蓄电池了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则