账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10838|回复: 12

[问题探讨] 屋面金属冷却塔及风冷机组的防雷做法!

[复制链接]
发表于 2013-6-13 12:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。
  实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。
  等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法!
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:05:29 | 显示全部楼层
求牛人回复!
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:39:13 | 显示全部楼层
我真想把这个问题做成大字报,贴满大街小巷,悬赏通缉!!!纠结啊~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-6-13 15:46:31 | 显示全部楼层
为啥没人理我?
发表于 2013-6-13 15:54:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-13 15:57:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:43:46 | 显示全部楼层
我现在急需要弄清楚的是:首先这个冷却塔外壳虽然是金属的,但是中间有绝缘胶条,用螺栓连接。那么这个外壳到底可不可以做接闪器?
现在都到验收阶段了,让我们加12米的避雷塔是不现实的。而且我建筑物的高度都不到24米,加上这么四个12米避雷塔。效果很惊悚。
我现在的解决办法是,想跟防雷办沟通一下,我在冷去塔上做避雷带行不行?
     
发表于 2013-6-13 17:16:18 | 显示全部楼层



    根据《雷规》5.2.7第一款,螺栓连接认为是持久的电气贯通。
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:26:16 | 显示全部楼层
楼上的元老,你是默默的支持用外壳做接闪器,只做接地就行了么?
     
发表于 2013-6-13 17:32:11 | 显示全部楼层
回复 9# pipi1559


    如果钢板的连接及厚度均满足规范要求,为何不能作为接闪器呢?不过说实话,本人还从未见过金属外壳的冷却塔。
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:37:46 | 显示全部楼层
金属外壳的这个毫无疑问,我每天看他们好几遍,一个塔九十几万,我本来也觉得只做接地没问题。但是厂家跟甲方一再强调,他们别处都做了避雷针的,我怕回头出了问题,会让我担责。但是我觉得如果只是为了免责,就按照防雷办要求做四个避雷塔,也太.......我是纠结的处女座。
     
发表于 2013-6-13 21:58:05 | 显示全部楼层
回复 11# pipi1559


甲方或者厂家都说做避雷针。照这样说,厂家应该有经验,不妨让他们出方案。
发表于 2013-6-14 09:53:28 | 显示全部楼层
按甩项处理,厂家自带,是不是来不及了,沟通试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则