账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7964|回复: 8

[求助] 求助:110kV及以上电网中性点直接接地的原因是什么?

[复制链接]
发表于 2013-6-21 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:110kV及以上电网中性点直接接地的原因是什么?

我看配电手册上说:若是若不接地,会产生弧光重燃电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘谁较高。
是只有这一个原因吗?  这么高的电压级别,供电可靠性型不是降低了吗?

望解答, 先谢过!
     
发表于 2013-6-22 08:50:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2013-6-22 08:57 编辑

我的理解主要是:
    1  中性点不接地时,单相故障时,相地绝缘提高1.732倍。
    2,开断电路时出现的过电压倍数也远高于直接接地。
发表于 2013-6-22 09:01:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:14:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:15:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:21:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:23:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:29:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:30:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则