账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10703|回复: 10

[问题探讨] 学校空调插座设置问题

[复制链接]
发表于 2013-6-21 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 中国孟 于 2013-6-21 10:53 编辑

学校教室面积多为78平左右,计算下来可设置一个三相空调插座或者两个单相空调插座,各位设计的时候一般考虑三相还是单相?如果设置为两个单相柜机,可否将两个插座做一个回路、25开关、6平方线?  单个三相空调制冷效果考虑是不是不均匀?工程在北方,初中、小学,冬季设计采暖。谢谢大家
发表于 2013-6-21 10:59:34 | 显示全部楼层
这个要看风专业再定,一平需要多少千瓦制冷量记不得了。
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:15:46 | 显示全部楼层
没大有人看?我自己顶一下
发表于 2013-6-21 11:26:38 | 显示全部楼层
摆渡来的,不知对你是否有用

空调器制冷量计算分为两步: 1、计算实际需要的制冷量: 按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算; 每平方米150瓦特; 如果顶层、西晒沾其中一条,按照每平方米200瓦特计算; 如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特; 既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特; 只能多不能少,否者定速机不停机或者变频机总以全速运转直至保护启动,但是调整不了房间空气温度; 计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,如下计算: 用实际制冷量两次放大10%; 第一次放大10%是因为空调的标称值有国家标准允许的缩水,试想, 再次放大是因为空调在正常使用中的制冷量缩水,空调使用中由于换热器表面正常结灰尘影响部分换热能力,提前予以估计更合适一些。 一般来说,1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。按照你的客厅面积、高度来看,至少应选用2匹的空调。
发表于 2013-6-21 11:29:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-21 11:40 编辑

制冷量78*150*1.21=13104W
空调制冷量的界定:
制冷量为2500W                             1匹(P)
制冷量为3500W                             1.5P
制冷量为5000W                              2P
制冷量为7000W                              3P
制冷量为12000W                            5P 看来你需要两台3P的,或者--看楼下

继续摆渡空调制冷量(W)与电机功率(w) 之间有什么换算关系吗?
耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。你按1kW制冷配0.8kW电足够用了。继续摆3匹空调7200W功率,请问需用几伏电?一般的都是220V,5P以上的才380V。
最好装一个空气开关哦,不要直接用插头
结论:两个2.4KW单相回路各带一个3P空调,继续。。空调摆放位置自己渡一下或者问人

记住方法。
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:31:42 | 显示全部楼层
回复 4# yu990921

谢谢你,不过我不是想问需要用多大的,我也是跟暖通专业沟通了一下,可以用一台三相也可以用两台单相,我现在想问的是如果设置两台单相空调柜机插座的话,这两台柜机可不可以分为一个回路,因为教室太多,每个柜机插座一个回路的话也太多了。但是从住宅规范来看柜机应该是每一个是单独回路,不知道学校办公楼这种情况把开关电缆放大一下,是不是可以两个柜机一个回路呢?
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:32:47 | 显示全部楼层
回复 5# yu990921


    啊?没这么大吧
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:35:03 | 显示全部楼层
回复 5# yu990921


    哦,是制冷量啊。那对应就是5P左右嘛,还是可以一台三相或两台单相
发表于 2013-6-21 11:39:33 | 显示全部楼层
不可以。单独就单独呗
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:44:39 | 显示全部楼层
回复 9# yu990921


    可是回路太多了,我想用单台三相,多简单,可是建设单位倾向用单相的,唉
发表于 2013-6-21 12:01:55 | 显示全部楼层
三相的话要把380V引入教室,不是特别的好,尤其中小学,太爱动了孩子们
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则