账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19304|回复: 36

[工具软件] 建筑物年预计雷击次数作图计算软件-可处理不规则多高度屋面

    [复制链接]
发表于 2013-6-28 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物的年预计雷击次数的计算一直以来是国家设计深度要求的一个计算,目前工作中实际大家多用估算方法,因为实际工程屋面的不规则形状和多高度的情况实在无法精确计算,天正电气等软件提供的计算工具也只是针对标准矩形。
本人利用工作之余自行编制的一个软件,基本原理是利用作图法求取Ae,从而可以对非标准矩形以及多个高度的建筑进行建筑物年雷击次数计算,满足《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版的要求。软件的功能是试图用软件自动作图来替代人工作图,目的是在实际设计工作中减少此项工作的工作量,提供一个可实用的工具。
软件编制依据:《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 附录A。
作图法求Ae的基本原理可上网搜索或查《建筑电气》2004年第4期《利用计算机作图法求建筑物年预计雷击次数》一文。

欢迎各位同行试用并提宝贵意见,谢谢。

我的邮箱:ekunyao@qq.com

软件: 建筑物年预计雷击次数作图和计算软件V2010.13.06.17Setup.rar (378.17 KB, 下载次数: 243)

使用说明书未来得及编制。方法简述如下:
软件安装后自动在autocad中添加快捷按钮,在cad中运行。

求雷击次数,实际工程中因屋面的不规则性和高度的复杂性,实际难点在求Ae,本方法是用作图法来绘制出Ae并求出面积,软件功能是由软件作图替代人工作图,包括3个模块:前2个是作图模块,第3个是计算模块。
作图模块包括设置高度模块和Ae作图模块。
1.首先用autocad的line,arc,circle这3个基本元素画出屋面轮廓(应为平面投影图);
2.用第1个模块,设置各屋面轮廓的高度和类型;
3.用第2个模块自动作图,得到Ae轮廓;
4.调用第3个模块进行计算,其中Ae的面积数据直接点取第2个模块作出的Ae轮廓即可。
发表于 2013-7-2 14:07:20 | 显示全部楼层
仔细看看再说
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:13:09 | 显示全部楼层
上传软件使用演示动画:
建筑物年预计雷击次数作图计算软件演示动画.part1.rar (1.5 MB, 下载次数: 188)
建筑物年预计雷击次数作图计算软件演示动画.part2.rar (803.63 KB, 下载次数: 87)
发表于 2013-7-3 00:42:34 | 显示全部楼层
360提示:有程序试图修改QQ文件

发表于 2013-7-3 09:24:49 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢。
     
发表于 2013-7-3 09:35:59 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:18:31 | 显示全部楼层
回复 4# yu990921


    ?什么意思?是安装程序还是演示程序运行的时候?应该不会有涉及到QQ文件的问题,因为根本和QQ没关系啊?
  安装程序使用的是秋枫大侠制作的安装程序的。
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:19:38 | 显示全部楼层
360貌似我不咋信的过,我的电脑是安装的瑞星,没有上述报告。
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:29:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 ekunyao 于 2013-7-3 14:38 编辑

建筑物Ae面积的计算,规范根据H是否大于100米划分了10种情况,我总结归纳了一下,归结为以下4种情况:
1.建筑物独立,无周边建筑影响或不考虑周边建筑影响,为按照扩大宽度D确定Ae,为全扩大模式;
2.建筑物被低于和等于其高度的建筑环绕(包围)影响,为按照扩大宽度D的一半确定Ae,为半扩大模式;
3.建筑物被高于其高度的建筑环绕(包围)影响,为按照扩大宽度D=0确定Ae,即:不扩大,为零扩大模式,实际就是屋面面积;
4.建筑物周边有部分建筑影响,周边建筑可能高于本建筑或等高或低于本建筑,为在全扩大模式基础上扣减部分面积的模式(根据周边影响建筑和本建筑的高度关系,分别用D和D/2进行扣减计算而已)
(注:以上所说的“影响”,是指按照规范描述的情况来判断是否属于影响建筑)

因此,计算软件建筑周边情况是按照上述4种模式来划分计算脉络的。

其中,扣减面积的情况,虽然规范将低于、等高和高于分为2种情况,但是实际工程中可能同时存在低于,等高,高于的周边建筑影响的情况,所以将这2种扣减情况归纳为一种,这样更符合实际工程情况。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 21:35:34 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:12:05 | 显示全部楼层
扣减面积的理解:
部分建筑时,是按平行长度来计算的矩形面积。环绕的情况虽然可以等同于D/2和零扩大宽度,但从扣减的角度去理解,建筑轮廓端点的圆弧部分也是扣减了的。但是对于部分建筑则是没有扣减圆弧部分的。

以上理解不知是否正确。
     
发表于 2013-9-28 09:34:31 | 显示全部楼层
真是好东西,试了试,很好用
发表于 2013-10-8 15:59:32 | 显示全部楼层
还可以的,,,,,
发表于 2013-11-28 11:11:20 | 显示全部楼层
下载下来先用一下
发表于 2013-12-3 19:39:42 | 显示全部楼层
多谢龙王,好东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则