账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7020|回复: 12

[求助] 求助 金卤灯保护微断选择

[复制链接]
发表于 2013-7-18 09:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-18 09:53 编辑

现有12盏250W金卤灯,启动电流倍数2,启动时间180s,功率因数0.9,
拟采用四极微断配接触器配电,每相带4盏,BV-4(千米4.61Ω)配线,线路长度L=60m

前级压降控制在3%,末灯压降控制在2%。
Pj=1.2*12*0.25=3.6kW
Ij=Pj/(U*cosΦ)=3.6/(0.38*0.97*0.9)=10.85A
Ijf=Iqd=2*Ij=21.7A
安装环境降容系数取0.9


请教大虾,
1、
按目前施耐德和ABB两家的主流微断和接触器分别如何配置比较合理?有对应脱扣曲线图的麻烦贴一下。
2、末灯启动时压降和正常时压降各多少?能否满足要求?
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:15:29 | 显示全部楼层
这么简单的问题老师们都羞于启齿了么
发表于 2013-7-19 13:43:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 13:48:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 13:50:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 14:17:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-19 20:57:56 | 显示全部楼层
1、以前想当然认为三相供电相当于是三个单相共N吧,N线不产生压降,比纯单相供电,供电半径更长,是错的吗
   难道是N线的2/3长度存在不平衡电流?N线压降的计算公式怎么写
2、那么三相间隔供电假设三相平衡情况下,末灯处的压降与单相供电时的压降可否比较一下
发表于 2013-7-19 21:43:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 21:44:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 21:47:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 21:48:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 21:50:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-20 06:13:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-20 08:01 编辑

1、可以这么认为吗 0.85:2=0.425?   2:0.85=2.353
2、按终端回路末灯压降2%控制时,4平导线输送能力大约是(60m*2)*(4*0.25kW)=120kWm(比某本书上的cosΦ=1时103kWm大了点),
3、假定某相带了12盏譬如路灯,I=12*1.4=16.8A,启动电流2*I=33.6A,微断选C-20A,,在33.6A相当于1.68In时能大于启动时间180s吗
哪一家的什么微断能躲得过启动曲线


相线产生的压降能和N线产生的压降用代数和直接相加吗


三相轮换供电时N线压降的问题有规范或手册讲过吗去学学,有嘛软件算也行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则