账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6558|回复: 10

[求助] QF1烧毁的原因

[复制链接]
发表于 2013-7-18 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
此为一商业的配电示意图(所有现象是听维修人员说的),用户擅自将开关改为400A,现QF3回路短路,QF3\QF2\QF1均未断开,造成QF1上端头起火,烧毁了QF1,造成控制柜的所有回路断电,请教两个问题:
       1、配电柜里用70铜芯线合理吗?
       2、请各位前辈帮忙分析造成此现象的原因。
附配电示意图:
1.jpg
发表于 2013-7-18 17:20:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-18 17:23 编辑

你的意思是三个都不动作,那么要烧也是QF1和QF3的上端一起烧啊,怎么QF1烧没电了QF3都完好无损没道理,除非QF3下端电缆大于70

三个都不动作,没道理,除非原设计就是错的


YJV载流量.jpg
发表于 2013-7-18 17:33:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-18 17:35:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 17:56:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-20 15:52:03 | 显示全部楼层



    若QF3分断能力不足,那么QF3也会一并烧坏
发表于 2013-7-21 13:41:20 | 显示全部楼层
QF3烧没烧呢,楼主
 楼主| 发表于 2013-7-21 14:01:29 | 显示全部楼层
回复 7# yu990921
QF3未烧毁哈。
 楼主| 发表于 2013-7-21 14:02:38 | 显示全部楼层
回复 6# 嘿嘿嘿嘿
是啊,但QF3没烧啊。
 楼主| 发表于 2013-7-21 14:06:14 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚
不是,是上海三开的。
发表于 2013-7-21 20:52:21 | 显示全部楼层
有没有可能QF1线没有压紧,发热起火然后上面短路了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则