账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10022|回复: 23

[问题探讨] 接地型式问题

[复制链接]
     
发表于 2013-7-23 12:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近接地型式热门话题
通常对一个远离比如》100M变电所的建筑供电会用四芯铠装电缆直埋地供电,可以少一芯,N线到受电建筑后再分出N和PE
     
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:58:05 | 显示全部楼层
这样供电,这根铠装电缆中的铠装钢带里是否有电流,若有,铠装钢带是算N,还是算PE,这个供电系统算TN——S还是算TN-C—S
发表于 2013-7-23 13:42:02 | 显示全部楼层
钢带两端都要求接地,在建筑内MEB将N,PE,钢带都接在一起了,导致钢带内有杂散电流流过,即对N线电流有分流,故障时,对故障电流也有分流。严格来讲这什么系统都不算,要么不用带铠的TN-C-S。要么用五线过去,可带铠也可不带。
     
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:49:39 | 显示全部楼层
这种情况的带铠装的四芯电缆使用面还是很广的,严格来讲是四不像系统啊,这么广的使用面怎么也得算一种啊
发表于 2013-7-23 14:19:48 | 显示全部楼层
存在不见得都合理,比如农村很多都是2根线入户,也没接地,成不了TT,就是不合理的,咱们肯定不能这样去做。用你说的方法,泄露电流对外铠都会加速腐蚀,不可取
     
 楼主| 发表于 2013-7-24 06:10:52 | 显示全部楼层
不至于没用过恺装四心埋地吧 这种广泛使用的被否定啦
发表于 2013-7-24 08:36:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-24 08:40 编辑

可以在中间电缆井作个接头,两端跨接线串个SPD,雷电时导通一下


铠装的问题多多,少用,接不接地都是问题
     
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:17:04 | 显示全部楼层
应该说四芯铠装直接埋地优点多多,才被广泛使用,不好乱引导
     
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:19:09 | 显示全部楼层
直接埋地了,这雷导通了要引到哪去,由地到楼,有点乱
     
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:25:30 | 显示全部楼层
少用一心,省去管,这是节材,安个大帽子:节材节能 绿色环保 百年大计 功在当代 利于千秋 好像都戴的住
     
发表于 2013-8-1 16:29:32 | 显示全部楼层
对保护导体是有要求的。。。
发表于 2013-8-1 17:50:23 | 显示全部楼层
这个问题,想的细了,想的多了。铠装电缆两端的接地,在这种情况下分属两个接地极,一边是电源点的接地极,一边是重复接地的接地极,可见,不存在分流的问题。
     
 楼主| 发表于 2013-8-6 23:48:32 | 显示全部楼层
好像铠装的事没说清
     
 楼主| 发表于 2013-8-6 23:49:55 | 显示全部楼层
分属两个接地极  那应该是C-S咯
     
发表于 2013-8-7 10:14:41 | 显示全部楼层
N线到受电建筑后再分出N和PE

应该PEN分出N和PE。

这个做法是可以的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则