账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15288|回复: 15

[求助] YJV22-0.6/1kV电缆载流量?

  [复制链接]
发表于 2013-8-10 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻风无语 于 2013-8-17 12:57 编辑

最近一直被这一问题困惑,请大家不吝赐教   {:49:}
发表于 2013-8-12 08:52:12 | 显示全部楼层
建筑电气常用数据
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:03:06 | 显示全部楼层
上面有YJV,BV线...的载流量数量,可惜没铠装电缆的载流量
     
发表于 2013-8-12 13:06:11 | 显示全部楼层
回复 3# 轻风无语


    仔细看,仔细找,对着目录,往后多翻一页,答案自现。开始我还以为你对电压等级有要求,原来是你找不到国标具体页数啊。那只好劝你细心查询~!
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:28:07 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


   是的  YJV22-8.7/10数据手册上确实有,但我找的却如您所说,是0.6、1kV的载流量,小弟翻了就好多书都没找到,请赐教!!
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:40:10 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


   小弟现在只是在一些诸如<电力工程常用数据资料与计算速查手册>之类的书籍里查到一些相关数据,可是始终找不到像GB16895-5-523那样对YJV、BV在各个敷设方式下的基础载流量,或者是国家相关部门公布的比较明确的载流量数据(以上所说的均指0.6/1kV的YJV22)。
     
发表于 2013-8-12 14:44:07 | 显示全部楼层
我查了手头的几本资料,还真没有YJV22----0.6/1kV的载流量。但是我觉得国标的没有大的影响吧,只是电压等级问题
发表于 2013-8-12 20:23:26 | 显示全部楼层
实在找不到就降一级使用吧
发表于 2013-8-13 17:17:24 | 显示全部楼层
对,以前怎么没注意到。
     
发表于 2013-8-15 08:56:06 | 显示全部楼层
国标里面却是没有,但我查了远东和江南厂家给的 产品样本,铠装和非铠装的在直埋的情况下载流量差不多,不过江南厂家里面有一句:铠装的按非铠装的0.9倍使用。
     
发表于 2013-8-15 08:57:51 | 显示全部楼层
201251695222445.jpg
发表于 2013-8-15 13:25:12 | 显示全部楼层
在空气中敷设呢?
     
发表于 2013-8-15 15:47:03 | 显示全部楼层
201251695153252.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-17 12:54:04 | 显示全部楼层
这是我从电线电缆载流量《电缆电线载流量》马国栋 上海电缆研究所上查到的
QQ截图20130817124733.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-17 12:56:57 | 显示全部楼层
回复 13# hulitao0104
感觉好像和你查到的数据差别很大啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则