账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3507|回复: 7

[问题探讨] 民用配电问题

[复制链接]
发表于 2013-8-20 11:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用配电的问题:
我发觉好多民用图纸上的断路器型号,往往不这与分断能力和脱扣器类型
比如施耐德的NSX系列,写成NSX100-32A/3P.
缺少分断能力表达,无法看出是否满足JGJ16-2008之7.6.2条(强条)及7.6.3条?
缺少脱扣器的表达,无法看出是否满足JGJ16-2008之7.4.2条之1),保护条件是什么?
如果表达不全,是否会被判违反强条?
发表于 2013-8-20 12:56:13 | 显示全部楼层
haha......
     
发表于 2013-8-20 14:04:59 | 显示全部楼层
比如施耐德的NSX系列,写成NSX100-32A/3P.
楼主是如何表达的?
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:29:02 | 显示全部楼层
NSX100S-TM32D/3P
     
发表于 2013-8-21 13:23:27 | 显示全部楼层
不写的很多,我也不写,麻烦,成套厂出来开关全变了
     
发表于 2013-8-21 16:33:05 | 显示全部楼层
我觉得应该写上,就算成套厂出来开关全变,但是开关参数不能让变呀
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:21:42 | 显示全部楼层
不写分断能力,如何体现断路器的分断能力不小于安装处的预期短路电流?
不写脱扣器的类型,如何知道过载保护特性,短路保护特性是否满足规范的要求?
设计人员交待不清楚,甲方采购人员难道能清楚?
发表于 2013-8-29 11:28:31 | 显示全部楼层
现在都不算短路电流,心里确实没底,只听总工说现在断路器分断能力做的大,没有问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则