账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5428|回复: 3

[问题探讨] 关于电气设备的功率,电流与电阻的问题

[复制链接]
     
发表于 2013-8-28 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于功率的计算大致有这样几个公式:P=I2*R,P=U2/R,P=UI,有一些问题想探讨一下,
举个例子:
一个灯泡,220W,电压220V,那么电流为1A,那么电阻为220/220=1欧对吗?白炽灯可以算纯电阻负荷,大部分电能用于发热,小部分用于发光;而对于电动机来讲,电阻又如何来求,发热的功率为哪一部分,算是效率扣除的那一部分吗?电气设备的电流是由电阻决定还是设备的固有特性来决定呢?
发表于 2013-8-28 22:25:45 | 显示全部楼层
电阻等于电压/电流,电压220V,那么电流为1A,那么电阻为220欧
白炽灯是纯电阻负荷
对于电动机来说,电阻并不能决定电流的大小,输入的电动机的电能,一部分消耗在绕组的电阻上,称之为铜损,另外一部分电能为定子铁芯旋转磁场的所需要的励磁电流,这是空载时的状况,当加负载后,负载越重,电流也越大
发表于 2013-8-29 08:45:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-8-29 09:17:09 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    明白了,谢谢诚总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则