账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7664|回复: 8

[求助] 江苏省高层电表箱放置 请各大侠指教

[复制链接]
发表于 2013-8-29 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个江苏省25层住宅项目,一梯两户,住户用电量均为12kw,本人想如果四层一个电表箱,加一个预留远程抄表,那么9表位的应该合适,可是9表位电表箱电井放置有些困难,而且我怕四层设一个跨度会不会太大,三层一个电表箱的话,加上远程抄表,又没有合适的表位。请各路大侠指教一二。
     
发表于 2013-8-29 11:18:52 | 显示全部楼层
6表位的是800   9表位的是950  你放3层的话 还是要用9表位的    没用
     
发表于 2013-8-29 11:19:54 | 显示全部楼层
电井放大………………{:sad:}
发表于 2013-8-29 13:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-8-29 13:17 编辑

9表位的表柜没多大呀,上个图参考。 QQ表箱.jpg
电井很小吗?
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:29:29 | 显示全部楼层
回复 4# 暗夜流星

电井长1550,宽400,门开1200,我想要是放个950的9表位电表箱,我还要走个400*100的桥架,有点太挤了
发表于 2013-8-29 13:45:27 | 显示全部楼层
1、25层的住宅楼,井用1550X400,宽(进深)不够。表柜本体厚度最小220,也就是说检修时必须开着电井的门才能打开表柜的门。这点不好。但如果改不到了也只有将就。
2、考虑是强弱电共井(开发商这样抠面积,多半是强弱电共井),反正都要走400*100的桥架,建议5~6层一个表箱。多节省写楼层井道放公共照明、弱电等设备。
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:03:51 | 显示全部楼层
回复 6# 暗夜流星


    强弱电井是分开的,感谢你的建议,我已跟建筑沟通尽量做深做宽,决定4层一个表箱了。
     
发表于 2013-8-29 16:20:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-8-29 17:36:17 | 显示全部楼层
建议按8楼的意见做,有省标,免不必要的麻烦,里面的尺寸够详细的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则