账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5658|回复: 3

[求助] 第一次出图,施工提到的问题。

[复制链接]
发表于 2013-9-1 15:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室上部各商铺的防雷接地按图示为在基础梁内做,对商铺来说,基础梁就是地下室顶板梁,在梁内做无问题,问题是“可靠接地”,通过地下室柱与底板梁接通。而现在底板无梁,只有板筋,闭路环在商铺范围内利用两极底板面筋做成闭路环是不是可行?
     
发表于 2013-9-1 17:54:17 | 显示全部楼层
第一步,查防雷规范,搞清引下线截面要求。
第二步,和结构碰头,看结构钢筋是否满足。
实在不行,完全可以电气专业加一根单独的引下线。
发表于 2013-9-1 17:55:18 | 显示全部楼层
基础接地,是要做在整个建筑和土壤接触的最底层,不是做在地下室的顶板里,如果有基础柱,要充分利用基础柱,没有基础柱,比如基础是一个大平板,要在大底板的混凝土内选择主筋焊接联通构成基础接地.
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:38:48 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王


    做的独立基础,就是从地下室底板做的联通,然后通过独立基础接地,钢筋满足要求,可以这么做吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则