账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13538|回复: 5

[问题探讨] 接触电压和跨步电压措施

[复制链接]
     
发表于 2013-10-16 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某工程为混凝土结构,柱子内设专设引下线(热镀锌圆钢),地板内设人工接地线(热镀锌扁钢),地板防水层下设不锈钢接地线,引下线与人工接地体在柱子处相互连接。
   上述做法大家认为满足防接触电压和跨步电压要求吗?
     
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:36:46 | 显示全部楼层
4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
。。。
2 防跨步电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
     
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:45:05 | 显示全部楼层
接触电压和跨步电压防护-GB21714-2008.jpg
     
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:58:38 | 显示全部楼层
IEC 62305-3
8.1 Protection measures against touch voltages
b.a system of at least 10 down-conductors complying with 5.3.5 is employed.
     
发表于 2013-10-16 13:58:42 | 显示全部楼层
回复 2# 闻见知行 建筑电气分会2012年会会议纪要附件-关于专设引下线.rar (5.26 KB, 下载次数: 156)
估计你是纠结专用引下线还是自然引下线,看看这个

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
闻见知行 + 5 热心人,谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2017-4-26 10:05:52 | 显示全部楼层
没一个可行的方案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则