账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22573|回复: 24

备用照明电源属于应急电源还是备用电源

  [复制链接]
     
发表于 2013-10-16 14:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50034里,应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。备用照明是用于确保正常活动继续进行的照明。
GB50052里,备用电源是指当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
那么备用照明电源属于应急电源还是备用电源?
发表于 2013-10-16 14:21:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:49:40 | 显示全部楼层
哪里有关于消防应急照明的术语解释
     
发表于 2013-10-17 09:34:18 | 显示全部楼层
我个人理解,属于应急电源。(虽然规范GB50052这两个概念弄的很乱,产生了很多歧义)。
备用照明属于应急照明的一种,或者说备用照明就是应急照明。那好,应急照明属于应急电源,当然的备用照明也属于应急电源。
     
 楼主| 发表于 2013-10-17 10:26:36 | 显示全部楼层
备用照明有必要100%的照度吗   以前都是10%左右
     
发表于 2013-10-17 14:51:43 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-10-17 15:02:54 | 显示全部楼层
回复 6# rainmen_73


    不可误导。规范规定,特定房间的照度必须保持正常照度值。所以必须100%的照度
     
发表于 2013-10-17 15:33:01 | 显示全部楼层
08民规范。。。。。
备用照明.jpg
     
发表于 2013-10-17 16:04:32 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    用自带蓄电池的灯具当备用照明可以吗?洁净车间的备用照明
发表于 2013-10-17 17:01:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-17 21:00:53 | 显示全部楼层
应急照明有消防应急照明和普通应急照明。备用照明可以是普通应急照明,就是当正常电源断电时,可以保证继照明灯具供电,当然也可以兼作消防应急电源,此时就应该满足消防电源的要求。
发表于 2013-10-17 21:19:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-17 21:25:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-17 22:00:14 | 显示全部楼层
兼作就太浪费了,火灾应急照明照度5lx,有点亮就行的。
备用照明照度以100lx起跳。
治学以诚 发表于 2013-10-17 21:19


备用照明照度以100lx起跳——
有请老诚拿出依据。{:42:}
     
发表于 2013-10-17 22:01:59 | 显示全部楼层
兼作就太浪费了,火灾应急灯有严格的标准,耐火和防水
备用照明灯,用不着这样严格的标准的。
治学以诚 发表于 2013-10-17 21:25


火灾应急灯有严格的标准,耐火和防水——
请老诚告诉大伙儿出处。 {:42:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则