账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9111|回复: 18

近期三地审图疑惑问题展示(河北、北京、宁夏)

[复制链接]
     
发表于 2013-10-17 14:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2013-10-17 14:02 编辑

1、河北项目:II类机械停车车库,二类负荷供电。
审图意见:1、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;GB50067-97第9.0.1.1条。

疑问:民规附录中II类车库的机械停车设备为二级负荷,审图认为应按一级负荷(消防负荷才二级)。个人感觉GB此规定语言歧义,按民规合理。

2、北京项目:
审图意见:2ATE-WS中消防潜水泵配电支路不应采用漏电保护器。

疑问:潜水泵是否加漏电的问题有争论。但是此条推而广之是否可以认为消防设备就不需要加漏电?

3、宁夏项目:住宅类项目
审图意见:强弱电间、消防电梯机房宜采用自带蓄电池灯,持续供电时间180min

疑问:此条规定有无必要?住宅楼的自用电气间自带蓄电池还180分钟?
发表于 2013-10-17 16:39:03 | 显示全部楼层
我知道江苏的审图单位,潜污泵是要加漏电的,而河北的不加。河北的项目看审图单位,之前做的时候,电井不用加蓄电池,后来另外一家审图单位提了出来说让加。
发表于 2013-10-17 16:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-21 02:19:57 | 显示全部楼层
1河北.无奈国标字面就是这么写的
2.帝都。沟通一下,别人说了不算没啥意义。
虽然高级规范只规定了两害相权取其轻的一个特例,但是并未推而广之。如今规范大爷们仍然认为消防负荷的地位是至高无上的,是严格排它的,但是仅列举了过载一种故障下带病坚持工作。没敢说短路也要坚持工作,也没说单相接地以及漏电时怎么做。这些小事儿一概不入大爷们的瞎法眼。
3.宁静的夏天,真的无语了,好宁的夏,问问是具体哪个规范的哪一条吧,贴出来瞻仰一下。
180min未必,问问水泵坚持多久。

贴中提及的场所装不装电池看你采用的电源条件,有双重电何必带蓄电池呢,是让你采用断电强启吗?
180min的蓄电池,要保证几年后能达到水泵坚持的时间,有点骇人是不,感觉坚持60min就不错了




灭火时需要坚持工作的场所,配电室算,消防水泵房算,消防控制室算,消防风机房算,监控或保安机房或许也算,,,,,,以下几个,看审图大爷的心情吧
消防电梯机房嘛,算也行不算也行,电梯机房一般设在顶层,消梯不坏干嘛要上人,消梯坏了还有人爬上去修吗?有那功夫早到达火场了,关键这事要问消防队,人家最有体会。可以找个规模大的消防队审图办问问。
强弱电间,电井跟这差不多,要是自动切非了且没消防配电设备的话,没什么意义。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 11:05:02 | 显示全部楼层
机械停车设备是一级负荷
     
发表于 2014-8-4 09:29:48 | 显示全部楼层
1.关于机械停车位想法和楼主基本相同。2.潜水泵我们这审图提出来必须加漏保,理由是《剩余电流动作保护装置安装和运行》中有规定,3.都装自带蓄电池的灯具,只是强弱电井的时间貌似不用180min吧,
     
发表于 2014-8-6 00:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
180分钟蓄电池多大?如何安装?何处安装?只要两路电源满足要求,应急灯完全不必自带电池
     
发表于 2014-8-6 01:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
潜污泵均为一用一备,单台泵足以排除消防污水。两台泵同时漏电的可能性几乎不存在,设漏电保护不会影响排污。即使两台泵漏电故障,充其量污水横流,短时间内不会影响配电装置和电气设备的正常运行。若漏电后不断电,有可能亡人,影响消防人员灭火,会造成严重后果。因此,潜污泵应设动作于断电的漏电保护。另外,潜污泵不属消防设备。
     
发表于 2014-8-6 08:20:59 | 显示全部楼层
另外,潜污泵不属消防设备——这个可不一定哦。
     
发表于 2014-8-7 14:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
消防法里有规定,用于灭火、疏散、防火分隔为消防设备。如消防泵、防排烟风机、消防电梯、应急照明、火灾报警、防火卷帘。。
发表于 2015-3-19 14:45:11 | 显示全部楼层
潜水泵我们这审图提出来必须加漏保,理由是《剩余电流动作保护装置安装和运行》中有规定
发表于 2015-3-19 14:59:07 | 显示全部楼层
强弱电间、消防电梯机房宜采用自带蓄电池灯,持续供电时间180min
发表于 2015-3-23 08:13:05 | 显示全部楼层
潜污泵是要加漏电的
     
发表于 2015-3-24 17:10:22 | 显示全部楼层
潜污泵属于消防负荷,漏电动作于信号,
我是把漏电信号作用于现场配电箱的蜂鸣器(加装)。
发表于 2015-3-26 18:28:40 | 显示全部楼层
水泵必须加漏保,《剩余电流动作保护装置安装和运行》中有规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则