账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23933|回复: 45

[电气资讯] ”民规将以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准“

 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-21 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上周去浙大院听讲座,期间李炳华(鸟巢的电气设计师)谈到了民规将升为GB(非GB/T)并增加第25章:节能设计篇(李为本章节编制人),于以往不同的是将以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准。 11.jpg




这是李总统计的北京地区的部分数据

22.JPG

33.JPG




“变压器负载率不是越高越好,40%~65%为宜”-----

44.jpg

111.JPG
发表于 2013-10-21 10:21:09 | 显示全部楼层
民规现在不是GB?
发表于 2013-10-21 10:34:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-21 15:40:48 | 显示全部楼层
“变压器负载率不是越高越好,40%~65%为宜”?这个结论千万要审慎得出。变压器费用除了运行耗费,还要综合考虑设备费、装机费、增容费等附加费用。而传统教科书推荐的大约60%为经济负载率,是没有考虑后者这些因素的。
     
发表于 2013-10-21 15:43:15 | 显示全部楼层
计算负荷是400KVA,设计人若选择1000KVA变压器,估计事前脑子挨骡子踢了
     
发表于 2013-10-21 15:50:39 | 显示全部楼层
我几年前就提出过这个观点:民建最好以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准。这不稀奇。但是负荷率应当上调,比如70~85%。否则就会落入“节能不省钱”的尴尬境地。
发表于 2013-10-21 16:45:12 | 显示全部楼层
住宅小区变压器容量是供电局说的算{:cry:}
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:15:21 | 显示全部楼层



  一方面要降低变压器的容量指标,一方面又要降低变压器负载率,这貌似是矛盾的事情。
   举双手赞成70%~85%的观点,毕竟甲方还是很看重考投资的。
     
发表于 2013-10-22 10:36:30 | 显示全部楼层
看负荷等级吧  三级负荷70~85%可以
     
发表于 2013-10-22 10:56:11 | 显示全部楼层
专家又在瞎提,但是估计不久的将来,瞎提的也会变成真的条文,节能不节钱看来不是一句空话,到底节能的目的是什么?是不是节能就意味着不在乎钱,是否有本末倒置的可能?
发表于 2013-10-22 11:22:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-22 11:36:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-22 11:37:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-22 12:19:53 | 显示全部楼层
民用建筑的地域性和季节性不同,年负荷变化较大,应在统计数据的基础上研究一些实用的设计数学模型,不能简单的设置变压器容量指标,40~60%的负载率相当不靠谱
     
发表于 2013-10-22 20:20:29 | 显示全部楼层
有的按变压器容量计收电费,有的按最大需量收取电费,有的按实际耗电收取电费……因此,只弄一个40~65%负载率,可能还涵盖得不够全面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则