账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9238|回复: 13

[问题探讨] 民用建筑一级负荷(非消防)的供电问题

[复制链接]
     
发表于 2013-10-23 22:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层建筑,设置两台变压器,高压引自不同区域变电站,满足双重电源条件,低压设置母联开关,并采用自动联络,低压柜三级负荷均设置失压脱扣器,走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低压母排。本人认为低压母排出专用单回路树干式给各走廊配电箱供电满足一级负荷的供电要求,因为上级低压母排通过联络开关的自动切换可以实现两个电源的供电要求,现实是图审专家不认可,请问这种供电是否满足规范要求,因为规范确实没有规定一级负荷的双电源设置在什么位置的问题,如果不要求设置在末端,我通过联络开关柜也实现了双重电源的要求啊!为什么就不可以呢
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:11:52 | 显示全部楼层
回复 1# canghaicha


    如果大家没理解我的意思可查看下2011年第5期文章 民用建筑电气一、二级负荷低压配电方式思考
     
发表于 2013-10-23 23:30:46 | 显示全部楼层
最末一级配电箱处切换。
发表于 2013-10-24 09:29:01 | 显示全部楼层
我也认为可以,除了消防电梯,水泵房等除外
     
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:01:44 | 显示全部楼层
消防负荷当然要末端切换,这是规范明确要求的,我指的是现实中对切换时间无苛刻要求的一级负荷
     
发表于 2013-10-24 17:17:06 | 显示全部楼层



    "对切换时间无苛刻要求的一级负荷",包含矛盾的描述!中国电气规范中负荷分级的概念存在的问题可见一斑
     
发表于 2013-10-24 17:45:36 | 显示全部楼层
消防负荷当然要末端切换,这是规范明确要求的,我指的是现实中对切换时间无苛刻要求的一级负荷
canghaicha 发表于 2013-10-24 16:01


高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
条文说明:三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
从中可以看出,并不是所有消防负荷当然要末端切换。
     
发表于 2013-10-24 18:08:57 | 显示全部楼层
对于非消防类一级负荷,有的规范有具体要求,如:民用建筑电气设计规范
9.4.1        客梯的供电要求应符合下列规定:
1        一级负荷的客梯,应有引自两路独立电源的专用回路供电;二级负荷的客梯,可有两回路供电,其中一回路应为专用回路。
9.8.4   下列竞赛用设备房间(如终点电子摄影计时器、计时计分、仲裁录放、数据处理、竞赛指挥、计算机及网络机房、安全防范及控制中心及消防控制室等),除应采用双电源在末端互投供电外,还应采用不间断电源(UPS)供电。
10.7.4        重要的照明负荷,宜在负荷末级配电盘采用自动切换电源的方式供电,负荷较大时,可采用由两个专用回路各带50%的照明灯具的配电方式。
       重要的照明负荷:非消防类一 二级负荷,例如:民规附录A中所列的照明负荷
14.9.6  电源设计应符合下列规定:
       1 监控中心应设置专用配电箱,由专用线路直接供电,并宜采用双路电源末端自投方式,主电源容量不应小于系统额定功率的1.5倍。
16.9.1  广播、扩声系统的交流电源,应符合下列规定:
      1 交流电源供电等级应与建筑物供电等级相适应;对重要的广播、扩声系统宜由两路供电,并在末端配电箱处自动切换。
规范中无明确要求的非消防类一级负荷,满足切换时间要求的前提下,一楼的做法个人认为完全可行。
     
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:13:01 | 显示全部楼层
回复 8# hbsjzsjy


    “10.7.4        重要的照明负荷,宜在负荷末级配电盘采用自动切换电源的方式供电,负荷较大时,可采用由两个专用回路各带50%的照明灯具的配电方式。
       重要的照明负荷:非消防类一 二级负荷,例如:民规附录A中所列的照明负荷”
很好,非常感谢
发表于 2014-7-11 16:29:38 | 显示全部楼层
照楼主的意思本楼所有设备均满足一级负荷了,不是这样的,一级负荷应有二回电源
     
发表于 2014-7-11 17:14:13 | 显示全部楼层
技术措施 P4 2.3.1 12为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电装置处自动切换。
不过 技术措施不能当做审图依据。
国内双切开关是用的泛滥了。
     
发表于 2014-7-11 20:51:16 | 显示全部楼层
双电源跟双回路不是一回事,是否双回路末端切换,取决于供电导体的可靠性;是否双电源?取决于供电负荷的重要性;是否自动切换?取决于对停电时间的要求。
     
发表于 2014-7-14 11:38:45 | 显示全部楼层
供配电规范对于双电源的要求基本就是整个建筑物的供电电源而已,,而且国家规范也没有要求一级负荷要末端切换,除了消防,,我觉得普通一级负荷配电回路再过分强调末端切换就太过于劳民伤财了。不过民规好像就要作为国标上市,,按照这个节奏,,末端切换是少不了。
     
发表于 2014-7-16 12:59:43 | 显示全部楼层
你的走廊照明里面必定包括 应急照明吧

应急照明为消防设备。。。并且你一类高层。。。消防要末端切换

你是首端切换,可靠性较差

也容易改
应急照明单独拉出来,做切换箱。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则