账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4534|回复: 7

关于在重庆市内 高层住宅竖向干线

[复制链接]
发表于 2013-11-4 18:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么每一干线都要5根线(3根相线,N线,PE线),直接共用一根接地干线不就行了吗,就不会用5根PE线了。
  谢谢各位前辈!!!
发表于 2013-11-4 20:54:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-4 21:50:57 | 显示全部楼层
楼内设置TN-C-S?

每层都设重复接地,每层的LEB如何和MEB连接?还是要通过绝缘导线至MEB的。

个人想法,不对之处请指正。
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:33:15 | 显示全部楼层
回复 1# 498180498


    谢谢版主,但是pe线5根和一根其实没什么区别,就你说的免于复杂的计算,我还是没想通和一根pe线的计算有什么区别,麻烦版主详细讲述一下
发表于 2013-11-5 16:53:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:58:44 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢了
     
发表于 2013-12-27 18:11:47 | 显示全部楼层
老诚分析的透彻,今天又长知识了。知道马为什么是马了,呵呵
     
发表于 2013-12-27 19:43:56 | 显示全部楼层
公用PE线不妥。首先,PE线涉及用电安全,共用PE线会降低可靠性。再者,公用PE线时,PE线与其他相线的距离增大,发生接地故障时,因故障回路阻抗变大,短路电流减小,有可能影响保护装置灵敏性,甚至不能可靠动作。而间距增大后计算回路阻抗很麻烦,还是不共用的好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则