账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8888|回复: 7

[求助] 这种情况,电气是否做防爆?

[复制链接]
     
发表于 2013-11-20 20:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中的强氧化剂,属于甲类物质,但既无可燃气体又无可燃粉尘产生。这种情况下,这样的厂房或仓库,电气如何考虑?
发表于 2013-11-21 07:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-21 07:22 编辑

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92

第一章 总 则


第1.0.1条 为了使爆炸和火灾危险环境电力装置设计贯彻预防为主的方针,保障人身和财产的安全,因地制宜地采取防范措施,做到技术先进,经济合理、安全适用,制定本规范。

第1.0.2 条 本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计。

本规范不适用于下列环境:
一、矿井井下;
二、制造、使用或贮存火药、炸药和起爆药等的环境;
三、利用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等电气装置区域;
四、蓄电池室
五、使用强氧化剂以及不用外来点火源就能自行起火的物质的环境

六、水、陆、空交通运输工具及海上油井平台。

第1.0.3条 爆炸和火灾危险环境的电力设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定





生产和储存的火灾危险性分类  甲类第5项
遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
发表于 2013-11-21 07:49:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-21 08:03 编辑

防爆防火肯定是要做的。在没找到相应规范前,可以k如下处理:

1、持续的强制通风(按事故通风机考虑)?
2.工艺上的联锁程序设置
3.装设火灾自动报警与联动控制系统;应急照明
4.防雷按第一类?
5.防静电措施
6.设备安装线路敷设按爆炸性气体危险环境处理
7.与消防和安全有关的负荷供电负荷等级按一级?
8.线路和设备耐火
9.风、水专业设自动灭火设施(联动)?

建议去咨询一下化工设计院的同行,他们的说法更准确
     
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:26:45 | 显示全部楼层
不知是什么规范对此有规定?
发表于 2013-11-22 10:52:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-22 10:54 编辑

氧化剂和有机过氧化物分项
发布者:杜维     信息来源:转载湖北省安全信息网     发布时间:2010-11-29氧化剂按化学组成分为氧化剂和有机过氧化物两项。
    1.氧化剂
    主要有以下几类化合物:
    (1)过氧化物:如过氧化钠、过氧化氢等;
    (2)氯的高价含氧酸及其盐:如高氯酸、高氯酸钾、氯酸钾等;
    (3)硝酸盐:如硝酸钾、硝酸铵等;
    (4)高锰酸盐:如高锰酸钾、高锰酸钠等;
    (5)过氧酸盐类:如过硫酸铵、过硼酸钠等;
    (6)高价金属盐类:如重铬酸钠等;
    (7)高价金属氧化物:如三氧化铬、二氧化铅等。
    举例:
(1)  过氧化钠
   别    名:双氧化钠,二氧化钠
    分子式:Na2O2
    理化性质:米黄色粉末或颗粒,加热后则变为黄色,有吸湿性。露置在空气中能吸收水分,放出氧气。遇水发生强烈反应,生成氢氧化钠及过氧化氢,后者会很快分解成水和氧,并放出大量的热。本品有较强的腐蚀性和氧化性。密度2.80(水=1),熔点460℃(分解)。主要用于医药、印染、漂白及分析试剂。
    危险特性:是强氧化剂。与有机物,易燃物如硫、磷等接触能引起燃烧,甚至爆炸。与水起剧烈反应,产生高温,量大时能发生爆炸。有较强的腐蚀性。
    灭火剂:干砂、干土、干石粉。禁止用水、二氧化碳、泡沫。
    储运注意事项:包装必须完整密封,不得露天存放。库房要干燥,相对湿度75%以下。与有机物,还原剂,易燃物如硫、磷等应严格分开存放,切勿混储混运。雨天不宜搬运,防止受潮。搬运时应轻装轻卸,保持包装完整。泄漏物应搜集于密闭容器,进行处理。
    (2)过氧化氢溶液(40%以下)
    别  名:双氧水
    分子式:H2O2
    理化性质:纯过氧化氢是五色粘稠液体,易分解放出氧气和热量,是强氧化剂。市售商品一般都是它的水溶液,含量为27.5%、35%二种,密度1.11~1.13(水=1),沸点106~108℃,凝固点-26~-32.8℃,均系无色透明液体。医用消毒多为3%溶液。主要用于漂白、医药和分析试剂。
    危险特性:受热或遇有机物易分解放出氧气,加热到100℃则剧烈分解。遇铬酸酐、高锰酸钾、金属粉末会起剧烈作用,甚至爆炸。对皮肤和呼吸道有刺激作用。本品触及皮肤会使皮肤发白并感到疼痛,可用水冲洗后涂擦甘油或酒精。
    灭火剂:水、雾状水、黄砂、二氧化碳。(火灾后被抢救下来的双氧水,必须在包装外面用雾状水淋过,才能重新进入仓库,以防包装外面沾有双氧水及有物而重新燃烧起来)。
    储运注意事项;储存于阴凉清洁的库房内,远离热源,防止阳光直射,库温不超过30℃。夏季宜早晚运输。应与有机物、铬酸酐、高锰酸钾、金属粉末隔离存放。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。泄漏物可用大量水冲洗稀释后放人废水系统。
    (3)硝酸铵
    分子式:NH4NO3
    理化性质:无色透明结晶或白色颗粒。有潮解性,易溶于水、乙醇、丙酮,不溶于乙醚。210℃时分解,放出N2O3。继续加热至230℃以上,则放出氧气,300℃时有爆炸危险。密度1.72(水=1),熔点169.6℃。主要用于分析试剂、氧化剂、制冷剂、烟火和炸药原料。
    危险特性:强氧化剂,混入有机杂质时,能明显增加爆炸危险性,与硫、磷、还原剂相混合,有引起燃烧爆炸的危险。
    灭火剂:水、雾状水。
    储运注意事项:远离火种、热源,应与硫、磷、木炭等易燃物、有机物、还原剂等分开存放。防止受潮。泄漏物应搜集于密闭干燥容器,进行处理。
发表于 2013-11-22 10:55:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-22 11:04 编辑

(4)氯酸钾
    别    名:白药粉;盐酸加里
    分子式:KC   lO3
    理化性质:无请遵守国家法律,请勿发布色情信息!!!唇峋Щ虬咨?峋Х勰?H苡谒??蝗苡谝掖肌2灰壮苯狻

这个有什么好和谐的。。。
未命名.JPG
发表于 2013-11-22 10:57:44 | 显示全部楼层
(5)漂粉精  
    别    名:次亚氯酸钙
    分子式:3Ca(OCl)2·Ca(OH)2
    理化性质:白色颗粒或粉末,具有强烈的氯臭。含有效氯约65%,其稳定性比漂白粉高的多,储藏一年有效氯仅降低6.6%。具有腐蚀性和较强的氧化性。与,酸作用放出氯气。易溶于冷水,在热水及乙醇中分解。用作消毒剂、杀菌剂、漂白剂等。
    危险特性:强氧化剂。遇潮湿空气或水分能产生新生态氧并发热。与有机物、油类反应会引起发热燃烧。与碱性物质混合能引起爆炸。与铁、锰、钴、镍等粉末混合能成为爆炸性混合物。受热到150℃以上会急剧分解,能引起爆炸。
    灭火剂:水、沙土。
    储运注意事项:储存于干燥、阴凉库房内,远离热源。应与有机物、易燃物、还原剂、油类、酸类隔离存放。不宜久储,以免吸潮分解失效。雨天不宜运输。废弃物应搜集于密闭干燥容器,进行处理或用安全掩埋法处理。
    (6)重铬酸钠
    别    名:红矾钠
    分子式:Na2Cr2O7·2H2O
    理化性质:桔红色结晶。极易吸收空气中水分而潮解。易溶于水,不溶于醇。遇酸或高温时放出氧。密度2.35(水=1),熔点357℃(无水)。用于印染、制革、化学、医药、电镀等。
    危险特性:属强氧化剂。与有机物、还原剂及硫、磷等混合,有成为爆炸性混合物的危险。本品有毒,LD5050mg/kg。有较强的腐蚀性。
    灭火剂:雾状水、砂土。
    储运注意事项:储存于阴凉干燥库房内。容器必须密封。应与有机物、易燃物、硫、磷、还原剂、酸类分开储存和运输。搬运时要轻拿轻放。保持包装完整。误触皮肤立即用水冲洗。储存期不宜过长。防止包装霉烂。泄漏物应搜集于密闭干燥容器,进行处理。
    2.有机过氧化物
    这类物品是分子组成中含有过氧基(—O—O—)的有机物,其本身易燃易爆,易分解,对热、震动、摩擦极为敏感。
    举例:
    (1)过乙酸(含量≤43%)
    别    名:过醋酸;过氧乙酸
    分子式:CH3COOOH
    理化性质:无色液体。有强烈刺激性气味。易溶于水、乙醇、乙醚、硫酸。密度1.15(水=1),熔点0.1℃,沸点105℃,闪点41℃。一般商品为35%和18%~23%二种过氧乙酸溶液。用于漂白、消毒剂、催化剂、氧化剂及环氧化作用。
    危险特性:纯的过氧乙酸极不稳定,在-20℃时也会爆炸。浓度大于45%就具有爆炸性。有金属离子存在,或与还原剂、促进剂、有机物、可燃物接触,有引起燃烧爆炸的危险。性质不稳定,在存放过程中逐渐分解,放出氧气。易燃,加热至100℃时即猛烈分解,遇火源可燃烧爆炸。有强腐蚀性。
    灭火剂:雾状水、二氧化碳、泡沫。
储运注意事项;40%以下的过氧乙酸可储放在不超过30℃温度的库房内,最好放在0℃左右的冷库中。远离火种及热源,避光保存。应与还原剂、氨类、碱类、易燃物、硫、磷等分库房存放。搬运时应轻装轻卸,保持包装完整,防止灰尘落人加速分解。不宜久储。泄漏物用大量水冲洗稀释。
    (2)过氧化十二酰(工业纯)
    别    名:过氧化月桂酰;引发剂B
    分子式:  (Cl11H23CO)202
    理化性质:白色细粉。稍有异臭。不溶于水,微溶于醇类,能溶于油和多数有机溶剂。分解温度为70~80℃,常温下稳定。干燥品受热易爆炸。熔点53~55℃。
    危险特性:受热、撞击,有引起燃烧爆炸的危险。与还原剂及硫、磷等混和,能成为爆炸性混合物。
    灭火剂:雾状水、沙土、二氧化碳。
    储运注意事项:储存于阴凉通风库房内,并须远离火种及热源,库温不宜超过30℃。应与有机物、还原剂、易燃物、硫、磷等分库房存放。搬运时应轻装轻卸,严禁震动、撞击。保持包装完整。
    (3)过氧化甲乙酮
    别    名:过氧化丁酮液;催化剂M;树脂接触剂
    分子式:C4H8O2
    理化性质:无色液体。不溶于水,溶于苯、醇、醚和酯。在130℃分解。通常商品为60%的苯二甲酸二甲酯溶液。密度1.042(水=1),闪点50℃。用作聚酯和丙烯酸系聚合物的催化剂。
    危险特性:与还原剂及硫、磷混和,能成为爆炸性的混合物。遇高温、撞击,有引起燃烧爆炸的危险。
    灭火剂:雾状水、砂土、二氧化碳、泡沫。
    储运注意事项:参照过氧化十二酰
  版权所有:重庆市安全生产监督管理局公众信息网    http://www.cqsafety.gov.cn
发表于 2014-2-17 20:47:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-18 01:22 编辑

像这种情况,防爆、防火、涉及到防雷接地等电位密度,点燃电流的最小电感值,一般采用三重冗余的本质安全SIS的仪表,及安全的通信网络冗余系统,安全计的算机网络交换机冗余系统等,北美罗克韦尔公司的控制器PlantPAx 做法很好可参考贵公司的控制系统体系结构资料,该公司与国外著名石油、化工、矿山、金属、能源公司有很好合作经验,成功的控制经验如BP、三星、大宇、马士基、川崎、日立、三菱 JFT等,做法包括海上石油钻井LNG,LPG FPSO运输、制冷、消防系统,应急电源系统,平时我们做市政固废也是用到冗余系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则