账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17815|回复: 11

[求助] 安全型,防溅型,密闭型插座有何区别?

[复制链接]
     
发表于 2013-12-12 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:安全型,防溅型,密闭型插座有何区别?
如:JGJ39-87 第4.3.4条   活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。是不是就是安全插座?
     
发表于 2013-12-12 16:55:51 | 显示全部楼层
安全型:IP2X
防溅型:IPX4
密闭型:IP5X
     
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:02:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2013-12-13 10:09 编辑

回复 2# 北方郎


    谢谢,现在有IP5X的民用插座吗?上述幼儿园活动场所“安全密闭的”应该选什么样的插座?我理解防溅型插座就是密闭型插座通常叫法吧,但至少这种叫法不确切。
发表于 2013-12-13 11:18:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:34:27 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    多谢,那么安全密闭插座就是安全插座(IP2X)吗?JGJ242-2011里厨卫IP54插座是什么样的?
发表于 2013-12-13 11:35:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-13 11:47:37 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-12-14 15:50:59 | 显示全部楼层
JGJ39-87 第4.3.4条   活动室、音体活动室可根据需要,设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。住宅内也有儿童,为什么就可以0.3米安装呢?
     
发表于 2013-12-14 17:16:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-14 17:17 编辑
JGJ39-87 第4.3.4条   活动室、音体活动室可根据需要,设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的 ...
890214 发表于 2013-12-14 15:50

问的好,住宅内安装高度1.7m以下插座用安全插座吧,防止宝宝用铁丝插入L插孔发生电击。规范不能面面俱到,也不能说太细。
发表于 2013-12-15 08:47:23 | 显示全部楼层
GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范
8.0.6.6 在住宅和儿童专用活动场所应采用带保护门的插座。
条文解释:
随着带保护门的插座产品的成熟和普及,将原规范第
8. O. 7条第5 款"在儿童专用的活动场所,应采用安全型插座"和第
6 款"住宅内插座,若安装高度距地1. 8皿及以上时,可采用一般型
插座;低于1. 8m 时,应采用安全型插座",统一修订为"应采用带
保护门的插座",是从产品的发展和人身安全要求考虑的。根据现
行国家标准《家用和类似用途插头插座第1 部分:通用要求》
GB 2099. 1 关于插座分类的规定,插座分为带保护门和不带保护
门的插座,因此规范中将原来的"安全型插座"改为"带保护门的插
座"。
发表于 2013-12-15 09:56:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-15 12:17:17 | 显示全部楼层
不分高低了。改的很好,通用规范是我第二部喜欢的规范。第一部是报警。第三部是10KV。第四部是电缆。
报警 ...
治学以诚 发表于 2013-12-15 09:56


老诚GB50116-2013改动很大,不知道是否仍然为你最爱?
GB50055-2011还是比较严谨的,条文经得起推敲。
GB50053-201X《20kV及以下变电所设计规范》从征求意见稿看,改动不大,增加“预装变电站”,电容器组章节与现行GB50227相协调。
GB50217-2007 总体不错,把GB50054-95的部分条文收录了。
GB50054-2011部分条文有硬伤,不严谨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则