账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5303|回复: 12

这个审图意见,他违反了哪条规范呀!

[复制链接]
发表于 2014-1-23 13:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:消防电梯箱中机房照明,机房插座,机房排风扇,应接至公共照明箱。
     
发表于 2014-1-23 14:26:21 | 显示全部楼层
是施工验收规范,好像已经作废了。
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:31:28 | 显示全部楼层
回复 2# zhouke


    木有找到呀!
发表于 2014-1-24 11:14:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-24 11:30:21 | 显示全部楼层
回复 1# sai2099

它违反了哪条规范呀?

请教提这个审图意见的审查师呀。
发表于 2014-1-24 16:06:49 | 显示全部楼层
大概猜一下看。

一、审图认为你的机房电源总开关不应切断照明和插座、通风回路,
二、审图认为你的照明和动力没有分开。
     
发表于 2014-1-24 16:25:28 | 显示全部楼层
十之八九,审图受到 JGJ16-2008 第 9.4.4 条规定的误导;
十之八九,审图没看 JGJ16-2008 第 9.4.4 条规定的条文说明;
十之八九,审图不知道 JGJ16-2008 编制组已对第 9.4.4 条作出认错声明。
     
发表于 2014-1-24 16:50:19 | 显示全部楼层
回复 3# sai2099


    GB80182-93第2.0.3。曾列入老版强条,已取消。
     
发表于 2014-1-25 11:44:29 | 显示全部楼层
呵呵,老版的GB50182-93(废止的了)中有这样的规定;
现在是GB50310-2002,确实没有这一要求了。
     
发表于 2014-1-25 12:02:48 | 显示全部楼层
GB50182-93(废止的了)的第2.0.3条的条文解释是这样的:
      “2.0.3 机房照明本应属于建筑物照明,自然应与电梯电源分开,但又为电梯的巡视、检查和维护提供必要的条件,所以在这里予以重申和强调。”
      其实,就是想强调照明、动力均自成系统的呗。
发表于 2014-1-27 10:30:24 | 显示全部楼层
《民规》(实施指南)9.4.4条解释:“电梯机房的主电源开关,不应切断轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;轿顶、机房、底坑的电源插座;井道照明;报警装置的供电回路,以保证当对电梯进行维护而断开电梯的电源时,其它设备或装置的供电仍保持正常,便于维护人员能有正常的维护环境及必要的操作用电。”

《民规》9.4.4条条文说明:“电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主开关前端取得。
发表于 2014-1-27 10:32:17 | 显示全部楼层
结论:
a.电梯机房应设电源配电箱;
b.电源配电箱应设各种功能的配电回路(自然包括照明回路),电梯动力回路为独立开关控制。
发表于 2014-1-28 22:44:32 | 显示全部楼层
这条我也被提过,我的回复是:见JGJ16-2008 第 9.4.4 条规定的条文说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则