账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13196|回复: 27

[求助] 单相供电半径的问题

  [复制链接]
发表于 2014-1-24 15:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wh843995607 于 2014-1-24 17:23 编辑

之前看的一资料MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A
BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)
TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):
Lmax=220×1000/176Rphp
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。
看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。
还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:37:48 | 显示全部楼层
想算算单相短路电流计算。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 看《工民》第三版。

查看全部评分

     
发表于 2014-1-24 16:08:21 | 显示全部楼层
之前看的一资料注:
MCB-C类16A(动作不确定区间为:5In~10In 即 80A~160A),Im=160A→ Id(1) =176A……
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m——
是将系统、变压器、干线、分支干线阻抗全部忽略的极限长度,实际工程运用应该再打个 0.8 系数,60X0.8 也就 50m 左右了(B 类 16A 翻倍长度, D 类 16A 则除以:D 类最大瞬动倍数/C 类最大瞬动倍数)。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
wh843995607 + 3

查看全部评分

     
发表于 2014-1-24 16:15:48 | 显示全部楼层
看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差——
论文中的 1.3 倍取值不合适。
GB 50054 新、旧版中的 1.3 倍,开关动作误差是以 MCCB 的正负 20% 考虑,加上电压偏差的 10%,故有 1.3 倍的系数。
MCB 则不同,MCB- C的 5In~10In 的 10In,已经是偏差值的高值,此时只要考虑电压偏差的 10%,取1.1 倍的系数即可。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
wh843995607 + 3

查看全部评分

     
发表于 2014-1-24 16:18:20 | 显示全部楼层
还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊——
Rphp 算出来和查表均可,其结果是一样的(表格就是计算结果的罗列)。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
wh843995607 + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-24 16:23:49 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    谢谢尺短前辈啊。
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:25:15 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    学习了,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:26:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wh843995607 于 2014-1-24 16:27 编辑

回复 5# 尺短寸长


    尺短前辈,在哪可以查啊。(我不会算{:cry:},看不懂正负还有零序阻抗什么的)
     
发表于 2014-1-24 16:34:30 | 显示全部楼层
《工民》第三版 P158,有现成的可查。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
wh843995607 + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-24 17:07:09 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


    谢谢尺短前辈
看手册的,就是看到正序、负序、零序电阻电抗的时候卡住了。
 楼主| 发表于 2014-1-24 17:11:39 | 显示全部楼层
级别有点低,最多评3分,谢谢前辈。
     
发表于 2014-1-25 09:09:09 | 显示全部楼层
技术措施里,对照明回路的供电半径有个数据,最多不超过50米,应该也是这个考虑。
     
发表于 2014-1-25 09:10:10 | 显示全部楼层
每天学一点,积累下来,进步很多,努力努力再努力。
发表于 2014-1-25 09:52:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-26 17:04:32 | 显示全部楼层
正负序我看了书也不能理解,谁来讲解一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则